Re: Схема "треугольник"
Не плохо, но не принципиально. Если ТТ один, то КЗ между ТТ и СВ будет ликвидироваться по УРОВ, если два - то двумя ДЗО. А если схему СВ разобрать разъединителями, то совершенно безразлично, где ТТ.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Схема "треугольник"
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Не плохо, но не принципиально. Если ТТ один, то КЗ между ТТ и СВ будет ликвидироваться по УРОВ, если два - то двумя ДЗО. А если схему СВ разобрать разъединителями, то совершенно безразлично, где ТТ.
Согласен,а что касается положения СВ,то диспетчера не любят разомкнутых полей и откл.выключателей,якобы так надежнее
Думаю, всё же СВ нужен при ремонте, ошибочном или самопроизвольном отключении одного из линейных выключателей. Потерять АТ 750/500 не шутка, может привести к работе ПА. С СВ схема надёжнее.
есть такой документ:СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
1.3.4.5 Отказ любого выключателя в РУ 330 кВ и выше не должен приводить к отключению более одного трансформатора и одной линии, если это допустимо по условиям устойчивости энергосистемы.
1.3.4.6 Отказ любого выключателя в РУ 330 кВ и выше при ремонте другого выключателя не должен приводить к отключению более 1
трансформатора и двух линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы.
С этой схемкой не получается.
Типовой треугольник выглядит так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11992/thumb/p167j6vssjuign3bofj16i4gse1.jpg
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
есть такой документ:СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
1.3.4.5 Отказ любого выключателя в РУ 330 кВ и выше не должен приводить к отключению более одного трансформатора и одной линии, если это допустимо по условиям устойчивости энергосистемы.
1.3.4.6 Отказ любого выключателя в РУ 330 кВ и выше при ремонте другого выключателя не должен приводить к отключению более 1
трансформатора и двух линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы.
С этой схемкой не получается.
Типовой треугольник выглядит так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11992/thumb/p167j6vssjuign3bofj16i4gse1.jpg
Ваша типовая схема - схема треугольника для 500 кВ (Схема №500-6Н). При такой схеме также не выполняются условия при отказе выключателя.