1

Тема: Отправка и приём К16

Здравствуйте! Подскажите, для чего используют в схемах ПРМ и ПРД К16 (Ускорение 3ст ТЗНП противоположного конца по факту работы 3ст ТЗНП) контакт РПУ, и зачем пускать К16 от 3ст? Обычно ускорение 3ст резервных защит осуществляется от быстродействующих защит и от 1-ых ст. РЗ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2019-02-03 11:33:09 отредактировано Bogatikov)

Re: Отправка и приём К16

Коллега, в типовых схемах Московского ЭСП для ЛЭП 330 и выше в цепях приёма/передачи команды ТУ №3 контроль РПУ не используется, это нонсенс, как говаривал михалсергеич. Там есть контроль положения выключателя с контролем отсутствия напряжения. Оно не нужно.
Телеускорение подробно обсосано в темах

http://rzia.ru/topic2842-logika-reversa-tokov.html

http://rzia.ru/topic3820-signaly-vchto.html

http://rzia.ru/topic2192-teleuskorenie-rezervnykh-zashchit-linii-500kv.html

Там есть ссылки и на другие обсуждения.

Post's attachments

TMP_407_03_379.87_A1_A2_A3_A4_1987 330-500.djvu 20.04 Мб, 6 скачиваний с 2019-02-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.