Коллега, в типовых схемах Московского ЭСП для ЛЭП 330 и выше в цепях приёма/передачи команды ТУ №3 контроль РПУ не используется, это нонсенс, как говаривал михалсергеич. Там есть контроль положения выключателя с контролем отсутствия напряжения. Оно не нужно.
Телеускорение подробно обсосано в темах
http://rzia.ru/topic2842-logika-reversa-tokov.html
http://rzia.ru/topic3820-signaly-vchto.html
http://rzia.ru/topic2192-teleuskorenie-rezervnykh-zashchit-linii-500kv.html
Там есть ссылки и на другие обсуждения.
Post's attachmentsTMP_407_03_379.87_A1_A2_A3_A4_1987 330-500.djvu 20.04 Мб, 6 скачиваний с 2019-02-03
You don't have the permssions to download the attachments of this post.