Тема: Установка перемычек в КРБ126

Внимание знатоки, вопрос.
В ЭПЗ1636 на КРБ 126 стоит перемычка 23-25. Нигде не могу найти для чего же она нужна? Пжалуйста расшифруйте.

2

Re: Установка перемычек в КРБ126

saa_77 писал(а):
2019-02-07 11:24:22

КРБ 126 стоит перемычка 23-25. Нигде не могу найти для чего же она нужна? Пжалуйста расшифруйте.

Вы наверное плохо искали, вот документ, почитайте его внимательно, и думаю вопрос решится.
obk469412ustroystvoblokirovkitipakrb126.pdf

3

Re: Установка перемычек в КРБ126

Данная перемычка ставится когда ТЗОП не используется

Long Live Rock'n'Roll

4

Re: Установка перемычек в КРБ126

High_Voltage писал(а):
2019-02-07 12:29:29

Данная перемычка ставится когда ТЗОП не используется

А что такое ТЗОП в панели ЭПЗ ?

5

Re: Установка перемычек в КРБ126

saa_77 писал(а):
2019-02-07 15:38:50

А что такое ТЗОП в панели ЭПЗ ?

ТЗОП (токовая защита обратной последовательности) в ЭПЗ нет, но ее можно выполнить используя КРБ-126

Long Live Rock'n'Roll