1 (2019-02-21 05:46:37 отредактировано alexezzz)

Тема: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Добрый день! На просторах форума попадалась информации о существовании противоаварийного циркуляра времен "царя-гороха" об излишней работе ДЗТ трансформаторов, включенной по упрощенной схеме. Имеется ситуация с излишней работой ДЗТ при протекании сквозного тока при КЗ на фидере - он очень бы помог! Спасибо!

2

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Заголовок сбивает с толку, ДЗТ-21 ... Почему вы трёхрелейную схему называете "упрощённой"? Вы имеете в виду двухрелейную схему. когда сравнение в фазе, где нет ТТ на стороне НН, не производится?

3 (2019-02-21 05:52:53 отредактировано alexezzz)

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

nkulesh писал(а):
2019-02-21 05:36:33

Заголовок сбивает с толку, ДЗТ-21 ... Почему вы трёхрелейную схему называете "упрощённой"? Вы имеете в виду двухрелейную схему. когда сравнение в фазе, где нет ТТ на стороне НН, не производится?

Подправил. Ну конечно, не ДЗТ 21. Писал второпях. Да, вы правильно поняли, упрощенная схема в плане первичного оборудования,  нет ТТ на стороне 6кВ в ф. "В". И, да, ДЗТ 11. Исполнение все же трехрелейное. Но главным делом нужен циркуляр или его данные=)

4

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Нет, не припоминаю такого. Двухобмоточный трансформатор? Просто про трёхобмоточный в РУ вып. 13 пишут, что схема с установкой двух ТТ на стороне НН не применяется, п. 1.1.2.3. С двумя ТТ на стороне НН и трёхрелейное исполнение? А какой ток в реле ф. В со стороны НН?

5

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Перерыл свою коллекцию, нашел ПАЦ № Ц-04-87 (Э). от 23 февраля 1987 г. "О предотвращении ложной работы дифференциальной защиты ДЗТ-21 пускорезервных трансформаторов собственных нужд электростанций. Царя Гороха в то время в помине не было, а был, как помнится, последний Генеральный  секретарь. Если речь идет об указанном документе (помню, что это - не единственный, посвященный упомянутому г...) к вечеру постараюсь просканировать.
Других документов по теме не нашел. Не претендую на владение всей коллекцией, да и зрение уж неважное, пролистать и прочитать все довольно сложно.
Год (или десятилетие) хоть ориентировочно укажите, круг поисков сузится.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Про неполную звезду не знаю, есть такой циркуляр, п. 4.2, стр. 57 О предотвращении ошибок при включении и проверках дифференциальных защит трансформаторов (автотрансформаторов).

Post's attachments

СДМ 1985.djvu 4.74 Мб, 38 скачиваний с 2019-02-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7 (2019-02-21 10:34:27 отредактировано alexezzz)

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

nkulesh писал(а):
2019-02-21 06:36:17

Нет, не припоминаю такого. Двухобмоточный трансформатор? Просто про трёхобмоточный в РУ вып. 13 пишут, что схема с установкой двух ТТ на стороне НН не применяется, п. 1.1.2.3. С двумя ТТ на стороне НН и трёхрелейное исполнение? А какой ток в реле ф. В со стороны НН?

Трехобмоточный, на ЖД подстанции, 110 кВ/27,5кВ/6кВ, годов 50-х постройки и без дополнительных . КЗ на фидере, отказ защит фидера, отключается вводной, дежурный быстрей его включает (запрет АВР был), при включении дежурным выключателя ввода 6кВ на устойчивое КЗ вследствие протекания сквозвозного тока КЗ ДЗТ срабатывает и пускает ОД-КЗ, отключается линия 110 кВ. Все проверили по железу, расчет и т.п. - замечаний нет. Единственная "зацепка" - это отсутствие в схеме ДЗТ (ДЗТ-11) тт в фазе "В". Говорят существует циркуляр, что это возможно и нужно все эти упрощенные схемы ликвидировать (установить в ф. "В"трансформатор тока) .

Добавлено: 2019-02-21 14:33:46

Bogatikov писал(а):
2019-02-21 08:06:11

неполную звезду не знаю, есть такой циркуляр, п. 4.2, стр. 57 О предотвращении ошибок при включении и проверках дифференциальных защит трансформаторов (автотрансформаторов

Спасибо! Полезная книга! Обязательно сохраню.

8

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

alexezzz писал(а):
2019-02-21 10:33:46

КЗ на фидере, отказ защит фидера, отключается вводной, дежурный быстрей его включает (запрет АВР был), при включении дежурным выключателя ввода 6кВ на устойчивое КЗ вследствие протекания сквозвозного тока КЗ ДЗТ срабатывает и пускает ОД-КЗ, отключается линия 110 кВ. Все проверили по железу, расчет и т.п. - замечаний нет.

Скорее всего насыщение ТТ стороны 6 кВ от апериодической составляющей тока и остаточной намагниченности сердечника ТТ после первого КЗ.

9

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

См. стр. 335.
Циркуляра не видел.

Post's attachments

averbuh-am-releynaya-zaschita-v-zadachah-s-resheniyami-i-primerami.rar 8.3 Мб, 39 скачиваний с 2019-02-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Papuas, спасибо за Авербуха! Как раз моему студенту пригодится.

11 (2019-02-21 14:13:40 отредактировано tca)

Re: Циркуляр об излишней работе ДЗТ

Papuas писал(а):
2019-02-21 12:29:01

См. стр. 335.
Циркуляра не видел.

Тоже циркуляра не встречал, но в РУ по РЗ №13А п.1.1.2.3. тоже есть рекомендация отказаться от применения неполной звезды.

P.S. У Авербуха есть ссылка на источник.