Тема: Компоновка функций основных и резервных защит Т и АТ
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имеется такой вопрос:
В качестве защит Т, предусмотрено использование типового технического решения отечественного производителя РЗА в соответствии с которым, предусматривается установка 2 шкафов:
1. Шкаф 1 комплекта основных защит+КСЗ (в состав шкафа входит 1 терминал ДЗТ+ГЗ, 2 терминал ДЗ+ТЗНП);
2. Шкаф 2 комплекта основных защит (в состав шкафа входит 1 терминал ДЗТ+ГЗ).
Заказчик просит рассмотреть другую компоновку:
1. Шкаф 1 комплекта основных защит+КСЗ (в состав шкафа входит 1 терминал ДЗТ+ГЗ+ДЗ+ТЗНП);
2. Шкаф 2 комплекта основных защит+КСЗ (в состав шкафа входит 1 терминал ДЗТ+ГЗ+ДЗ+ТЗНП);
Как Вы считаете, какой вариант предпочтительнее? и есть ли какие-то требования по реализации основных и ступенчатых защит Т в составе одного терминала? По словам представителя производителя устройств РЗА, предпочтительнее использовать отдельные терминалы основных и резервных защит, но конкретных обоснований не приведено. Хотелось бы услышать точку зрения специалистов...