nalex1975 писал(а): ↑2019-05-28 20:44:01
В случае неисправности АРМ АСУТП для отключения выключателя выводить СШ?
Вопросы сложные, а при любом ответе уже заложено противоречие - вечная проблема местного и дистанционного управления (ДУ) и задания приоритетов относительно друг друга, заключающаяся в достоверности информации по месту управления (МУ) о причине необходимого действия, то есть у удалённого оператора может быть одна информация о необходимости действия, а по месту другая информация и самое печальное, что она появилась только на одной из сторон в тот момент когда действительно (или ложно, такой вариант в общем то равноправен) возникла необходимость выполнения этого действия. Причём, так как речь идёт об оперативном управлении, то степень достоверности и доверия к информации как для дистанционного, так и местного управления практически одинакова. С другой стороны, РЗА обладает наивысшем приоритетом местного управления, так как причины необходимости действия очевидны и, практически всегда достоверны.
В системе ДУ и МУ, не зависимо от заданного приоритета тому или иному управлению кроется ещё одно противоречие - это не соответствие положения средств управления после исполнения действия, более того если на месте исполнения чётко можно увидеть положение, например выключателя по положению КУ, флажка выключателя, то на экране монитора оператора эта информация обладает гораздо меньшей наглядностью. НЕРазрешение этого противоречия заключается в невозможности или сложности создания обратных связей между средствами управления, если с УСУТП это достаточно просто, так как выполняется виртуально-программно, то исполнение соответствия средствам МУ, очень сложно и ненадёжно, например установка КУ "с моторчиком". Вот из-за последнего как раз и отдаётся приоритет ДУ. И ещё момент МУ тоже может быть дублировано - КУ в шкафу и кнопки на терминале, например нам когда-то Механатроника подарила терминал КЛ-11, он изготовлялся по заказу какой-то АЭС, так вот уже в 2003 г. был отдан приоритет ДУ и кнопки на терминале были выведены из работы.
Не знаю на сколько Вам помог, но по моему мнению, нужно что бы была однозначность, если выполнено ДУ, то МУ должно быть не выведено, а строго ограничено и это должно определяться чисто местными условиями, и в частности отключать ли СШ.
Например, не обслуживаемая ПС, только ДУ.
Система УСУТП должна иметь очень высокую надёжность и это действительно так, посмотрите РД 34.35.113 и сравните с показателями надёжности РЗ, некоторые требования даже выше, другой вопрос как они выполняются.