Re: Полярность РМ в КЗ-10
doro писал(а): ↑
Сегодня 12:51:211. Я никогда не заморачивался с полярностью реле направления мощности при предварительной проверке.
Странно, я наоборот когда открываю схему и начинаю анализировать в первую очередь смотрю на полярность тт, тн и реле, которые реагируют на направление
В какой-то степени правильно. Но где-то в моем архиве (точнее, в завалах) лежит информационное письмо Кубаньэнерго о неправильной ориентировке реле направления мощности, двойная ошибка. Детали не помню, попытаюсь найти перводокумент. Помню только, что были перекрещены цепи напряжения внутри панели. Опять же наладчики оказались недостаточно квалифицированные, ошибка была выявлена при КЗ то ли в зоне, то ли вне зоны работы защиты.
А если проверяете комплект защиты на столе, вероятность ошибки куда выше. При установке на панель нахомутать очень легко. Так что проверка рабочим током и напряжением - царица доказательств.
Если Вам нужно для практической работы