Тема: АВР восстановление норм. режима
Здравствуйте. Есть ТП двухтрансформаторная 630/10/0,4 (теоретически). По низкой стороне установлен АВР (ввод1, секционный выкл-ль, ввод2). В схеме АВР при восстановлении нормального режима сигнал на отключение секционного выключателя подается только когда оба вводных выключателя будут включены. Т.е. возникает кратковременное запараллеливание двух трансформаторов на время замыкания вспомогательных контактов вводных выключателей. Смотрел 2 доступные мне схемы, и в обеих кратковременное (без выдержки времени, но на время замыкания вспом. контактов. В цепи отключения секционного стоят последовательно 2 вспомогательных норм. открытых контакта вводных выключателей) запараллеливание при ВНР. Так вот, допустимо ли такое ?