			<title type="html"><![CDATA[Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post136417.html#p136417" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mavleevich</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post136357.html#p136357">↑</a><div class="quote-date">2019-06-29 09:46:55</div></cite><blockquote><p>При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают</p></blockquote></div><p>Что значит вылетают? Там в настройках включена функция автоматического разгона двигателя, после просадки напряжения? Мне представляется при посадке напряжения, какой то параметр ЧП уходит ниже уставки и идет останов двигателя. При появлении напряжения, включена ли функция перезапуска двигателя после перерыва питания? Что в настройках искать. Где то читал- на ТЭЦ вылетали все двигатели 0,4 кВ , после АВР секций. Причина была простая, встроенная защита мин напряжения во все выключатели двигателей, она и отключала их.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[EvgenL]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1985.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-02T09:30:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post136417.html#p136417</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post136413.html#p136413" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Возможно включение в противофазу после БАВР эдс АД и сети.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[RIN]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user11840.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-02T03:31:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post136413.html#p136413</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post136398.html#p136398" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mavleevich</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post136357.html#p136357">↑</a><div class="quote-date">2019-06-29 09:46:55</div></cite><blockquote><p>При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают</p></blockquote></div><p>Какая причина посадки напряжения и величина?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-01T09:35:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post136398.html#p136398</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post136370.html#p136370" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Задача БАВР сделать быстрые переключения. А помогут ли они или нет вашему оборудованию, по сути, вопрос другой и должен был решаться до установки БАВР. Если устройство отработало с заявленным временем то к нему вопросов быть не должно. Может есть осциллограмма?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zigzag]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user15941.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-06-30T12:11:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post136370.html#p136370</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post136357.html#p136357" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают</p>]]></content>