			<title type="html"><![CDATA[Re: Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post138729.html#p138729" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. ГОСТа на это дело может и не быть. Можно посмотреть СТО ФСК-в них содержится много полезного. Поищите лучше оригинальный проект на подстанцию или типовой проект и посмотрите как там было сделано. Какой мощности трансформатор, род тока оперативных цепей?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[w985]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user13581.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-09-21T04:50:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post138729.html#p138729</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post138726.html#p138726" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я думаю все от кокнретной схемы зависит. Приходилось цепи реле-повторителей технологии от АТ вообще на отдельный АВ садить в ШРОТ.<br />Всякое бывало.<br />У Вас какая схема?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrews28]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4780.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-09-21T02:21:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post138726.html#p138726</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post138676.html#p138676" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rkiselev</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post138657.html#p138657">↑</a><div class="quote-date">2019-09-19 19:36:24</div></cite><blockquote><p>Добрый вечер!<br />Подскажите пожалуйста ГОСТ, СТО или нормы, на основании которых определяется от какого источника питать цепи управления охлаждением и цепи сигнализации ШАОТ.<br />Нужно опеределиться питать от переменки через схему АВР в ШАОТ, либо от постоянного тока.</p></blockquote></div><p>&nbsp; А что добавит питание управления от постоянного оперативного тока? Ведь всё равно сами агрегаты (охлаждающие вентиляторы и циркнасосы) питаются от переменного напряжения С.Н., и изменить это нельзя. Это же относится и к&nbsp; насосам аварийного пожаротушения - да, автоматика их включения может работать от независимого источника (постоянного оперативного тока), но сами насосы при отсутствии питания С.Н. работать не смогут. О документах ничего сказать не могу. В правилах (ПТЭ) отсылали к заводской инструкции (я про принудительное охлаждение трансформаторов или АТ).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nkulesh]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user72.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-09-19T21:59:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post138676.html#p138676</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post138657.html#p138657" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер!<br />Подскажите пожалуйста ГОСТ, СТО или нормы, на основании которых определяется от какого источника питать цепи управления охлаждением и цепи сигнализации ШАОТ.<br />Нужно опеределиться питать от переменки через схему АВР в ШАОТ, либо от постоянного тока.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rkiselev]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10827.html</uri>
			</author>
			<updated>2019-09-19T16:36:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post138657.html#p138657</id>
		</entry>