			<title type="html"><![CDATA[Re: експлуатация АТ  в режиме 110-10]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post141847.html#p141847" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Gavrulyuk</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post141842.html#p141842">↑</a><div class="quote-date">2020-01-11 16:14:31</div></cite><blockquote><p>Спс, но проблемка в том, что МСЗ (ввод-10) оказалась не чуствительной при коротком замыкании на КЛ-10, а в нормальном режиме вроде все норм, интересуют общие указания по експлуатации АТ в режиме СН-НН.</p></blockquote></div><p>Да нет никаких проблем. Все правильно работает.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-01-12T06:56:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post141847.html#p141847</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: експлуатация АТ  в режиме 110-10]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post141842.html#p141842" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спс, но проблемка в том, что МСЗ (ввод-10) оказалась не чуствительной при коротком замыкании на КЛ-10, а в нормальном режиме вроде все норм, интересуют общие указания по експлуатации АТ в режиме СН-НН.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Gavrulyuk]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user16989.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-01-11T13:14:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post141842.html#p141842</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: експлуатация АТ  в режиме 110-10]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post141841.html#p141841" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что за МСЗ-10? Выключатель ввода 10 кВ? Или секционный выключатель?<br />Там разницы особо нет, есть ВН или нет. Должна быть МТЗ, желательно с пуском по напряжению, цепи напряжения берутся со стороны НН.<br />МТЗ с пуском по U отстроить от нормального нагрузочного тока ввода (можно с учетом перегрузки 1.4). Уставку по U взять что-то в районе 0.6Uном.</p><p>Если нет пуска по U, то просто МТЗ, отстроенная от самозапуска двух секций. <br />Если нет данных по реальной нагрузке, то берите Iсз.ВВ=Кн/Кв*Ксзп*1.4*Iном.нн.АТ<br />Секционный выбирается так же, только самозапуск берется одной секции. Iсз.СВ=Кн/Кв*Ксзп*0.7*Iном.нн.АТ<br />Ксзп можете взять где-то 2.5 (по Шабаду 1/0.35=2.86). <br />На самом деле лучше уточнить данные, что там подключено, обычно на НН АТ сидит не так много присоединений и загружена эта обмотка не на полную мощность.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-01-11T13:02:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post141841.html#p141841</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[експлуатация АТ  в режиме 110-10]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post141837.html#p141837" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Помогите с выбором уставки МСЗ-10 для АТ в режиме 110-10 (без стороны ВН)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Gavrulyuk]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user16989.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-01-11T07:48:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post141837.html#p141837</id>
		</entry>