			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорее всего, вам нужна индуктивность рассеяния (я помню этот приказ, там названия параметров местами безграмотные).<br />Есть книжка Афанасьев, трансформаторы тока. На стр. 58 есть формула и дальше ниже пример расчета с подстановкой цифр в нее, но цифры хз откуда брать (нужны размеры магнитопровода).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-14T11:22:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post146196.html#p146196</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сопротивление обмотки ТТ активное и индуктивное]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post146195.html#p146195" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post146193.html#p146193">↑</a><div class="quote-date">2020-05-14 11:36:33</div></cite><blockquote><p>непонятно, что имеется в виду. <br />очень часто под &quot;индуктивность обмотки трансформатора&quot; имеют в виду индуктивность рассеяния.</p><p>хотя если буквоедски подходить, если не сказано &quot;рассеяния&quot;, то это полная индуктивность (индуктивность рассеяния+индуктивность намагничивания). А различие в значениях&nbsp; - несколько порядков (условно индуктивное сопротивление рассения 0.1 Ом, а полное индуктивное сопротивление 100 Ом).</p><p>Т.е. в конечном счете что это за документ, который надо заполнять, и куда эти цифры потом пойдут? Вы сами эти замеры делаете или нет?</p></blockquote></div><br /><p>1)Цифры пойдут в РДУ-отчетность согласно приказа Минэнерго России от 13.02.2019 №102 (приложение №1 и №2)<br />2)Данные по замерам сопротивления постоянному току (активное сопротивление) вторичных обмоток брал из паспортов или протоколов&nbsp; наладки</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[babikovks]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6864.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-14T09:37:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post146195.html#p146195</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сопротивление обмотки ТТ активное и индуктивное]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post146194.html#p146194" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В проектной практике, в последнее время значения R и X запрашиваем у заводов-изготовителей ТТ.<br />Если ТТ старый, то можно воспользоваться справочником Либерзона.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LikeSilverRain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4140.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-14T09:09:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post146194.html#p146194</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сопротивление обмотки ТТ активное и индуктивное]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post146193.html#p146193" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>непонятно, что имеется в виду. <br />очень часто под &quot;индуктивность обмотки трансформатора&quot; имеют в виду индуктивность рассеяния.</p><p>хотя если буквоедски подходить, если не сказано &quot;рассеяния&quot;, то это полная индуктивность (индуктивность рассеяния+индуктивность намагничивания). А различие в значениях&nbsp; - несколько порядков (условно индуктивное сопротивление рассения 0.1 Ом, а полное индуктивное сопротивление 100 Ом).</p><p>Т.е. в конечном счете что это за документ, который надо заполнять, и куда эти цифры потом пойдут? Вы сами эти замеры делаете или нет?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-05-14T08:36:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post146193.html#p146193</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Сопротивление обмотки ТТ активное и индуктивное]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post146192.html#p146192" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Можно ли как то рассчитать индуктивное сопротивление обмотки трансформатора тока?<br />Необходимо предоставить данные &quot;Сопротивление обмотки активное и индуктивное&quot;, активное сопротивление нашел по результатам ПСИ, а вот с индуктивным непонятки.</p>]]></content>