			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149893.html#p149893" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >shenya</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149886.html#p149886">↑</a><div class="quote-date">2020-11-22 08:24:13</div></cite><blockquote><p>Подскажите, где посмотреть эти рекомендации</p></blockquote></div><p><a href="http://www.nts-ees.ru/sites/default/files/2018.03.15_itogovyy_protokol.pdf">http://www.nts-ees.ru/sites/default/fil … otokol.pdf</a><br />Страница 22 по файлу pdf<br />Да и другие материалы также очень показательны по данному вопросу</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LikeSilverRain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4140.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-11-22T20:20:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149893.html#p149893</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149886.html#p149886" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >LikeSilverRain</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149287.html#p149287">↑</a><div class="quote-date">2020-10-16 10:00:10</div></cite><blockquote><p>По рекомендациям СО ЕЭС - внешнее суммирование должно исключаться. При применении МП устройств каждое плечо ТТ должно заводиться на отдельный аналоговый вход терминала.<br />При схеме включения на внешнюю сумму есть вероятность, что один из ТТ может насытиться и картина на входе терминала может быть искажена со всеми вытекающими последствиями.</p></blockquote></div><p>Подскажите, где посмотреть эти рекомендации</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[shenya]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user729.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-11-22T05:24:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149886.html#p149886</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149299.html#p149299" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не кричите.Нет никакой разницы,что один&nbsp; из ТТ&nbsp; включенный на физич.сумму&nbsp; или на программное суммирование насытится<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 16-10-2020 18:20:25</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >LikeSilverRain</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149287.html#p149287">↑</a><div class="quote-date">2020-10-16 10:00:10</div></cite><blockquote><p>По рекомендациям СО ЕЭС - внешнее суммирование должно исключаться.</p></blockquote></div><p>Для ДЗЛ да,внешнее суммирование лучше не применять,а у терминалов резерв.защит не у всех есть по два комплекта аналоговых входов<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T15:20:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149299.html#p149299</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149298.html#p149298" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149289.html#p149289">↑</a><div class="quote-date">2020-10-16 10:33:50</div></cite><blockquote><p>а если каждый ТТ на свой аналог.вход,то ни один из этих ТТ не насытится?так что ли?</p></blockquote></div><p>Где такое написано, покажите? Может у вас и бурно фантазия работает, но я таких утверждений не давал</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LikeSilverRain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4140.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T14:09:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149298.html#p149298</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149291.html#p149291" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong >nikshur71</strong>, полистайте лучше ГОСТ. Всего одна формула для расчета параметра режима А и далее по графикам определить время.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zigzag]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user15941.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T10:32:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149291.html#p149291</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149290.html#p149290" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прошу прощения, установлены элегазовые ТТ, общего суммирования нет, нужен расчёт на них, полистал ПНСТ-283, по плакал)) и снова к вам. Может какой ни будь шаблон расчётов&nbsp; есть?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikshur71]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17746.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T08:45:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149290.html#p149290</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149289.html#p149289" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >LikeSilverRain</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149287.html#p149287">↑</a><div class="quote-date">2020-10-16 10:00:10</div></cite><blockquote><p>При схеме включения на внешнюю сумму есть вероятность, что один из ТТ может насытиться и картина на входе терминала может быть искажена со всеми вытекающими последствиями.</p></blockquote></div><p>а если каждый ТТ на свой аналог.вход,то ни один из этих ТТ не насытится?так что ли?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T07:33:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149289.html#p149289</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149288.html#p149288" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, но при всем при этом расчет времени до насыщения не меняется в зависимости от того как собраны токовые цепи, потому что одно из допущений ГОСТа это &quot;одиночный одноступенчатый ТТ&quot;. Поэтому считать надо также, а уж потом, конечно, при анализе работы защиты учитывать то, как собраны цепи.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zigzag]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user15941.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T07:18:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149288.html#p149288</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149287.html#p149287" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nikshur71</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149285.html#p149285">↑</a><div class="quote-date">2020-10-16 06:39:32</div></cite><blockquote><p>Доброго времени суток, может кто делал расчёт времени насыщения ТТ-220 с подключением устройств РЗА к ТТ с внешним суммированием токов.<br />С чего начать, кого трясти ?</p></blockquote></div><p>По рекомендациям СО ЕЭС - внешнее суммирование должно исключаться. При применении МП устройств каждое плечо ТТ должно заводиться на отдельный аналоговый вход терминала.<br />При схеме включения на внешнюю сумму есть вероятность, что один из ТТ может насытиться и картина на входе терминала может быть искажена со всеми вытекающими последствиями.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LikeSilverRain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4140.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T07:00:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149287.html#p149287</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149286.html#p149286" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если это существующий ТТ, то он будет насыщаться, и вся надежда на то, что в установившемся режиме он размагнитится, и, быть может, спасет выдержка времени около 0.1 с</p><p>Если это вновь закладываемое оборудование, то зачем там внешнее (электрическое) суммирование?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T06:06:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149286.html#p149286</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Расчёт времени насыщения ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149285.html#p149285" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток, может кто делал расчёт времени насыщения ТТ-220 с подключением устройств РЗА к ТТ с внешним суммированием токов.<br />С чего начать, кого трясти ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikshur71]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17746.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-16T03:39:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149285.html#p149285</id>