			<content type="html"><![CDATA[<p>Существует несколько алгоритмов функции БНН.<br />1) На основе измерения системы напряжений в звезде ТН, чаще с контролем тока. Такая реализация требует согласования с другими защитами, н-р с ДЗ.<br />2) Сравнение напряжений с обмоток звезды ТН с напряжением разомкнутого треугольника. Эта схема применяется чаще, т.к. не требует согласования с другими защитами и уставок.<br />Если почитать публикации последних лет, то складывается впечатление, что общего подхода к реализации блокировок при неисправностях в цепях напряжения нет. Как она должна быть реализована: просто на сигнал или на блокировку. Хотя ПУЭ и стандарты Россетей говорят именно о блокировке защит от ложного срабатываия при неисправностях ТН. <br />Но подход к реализации БНН должен быть индивидуальным в зависимости от оборудования, сети и т.п. Н-р, если ТН установлен только на низкой стороне, то как защитить высокую от перегорания предохранителей. Для ЗНОЛ 35 кВ в сетях, где я работаю перегорание предохранителя снижает напряжение в фазе примерно до 18,6-19,0 кВ. И отследить понижение в фазе в таком случае я смогу, а значит и сформировать сигнал БНН.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mikhaylov_Aleksey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user18197.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-21T12:32:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151840.html#p151840</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151836.html#p151836" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При неисправности цепей напряжения (вторичных) подлежат блокировке дистанционные защиты в первую очередь (ну и все другие, где есть пусковые органы по Z). Ну и направленные токовые защиты могут работать некорректно. Как правило, для обнаружения этих неисправностей используются одновременно&nbsp; цепи звезды и треугольника ТН. В частности, ЭКРА сравнивает 5 векторов: три фазных вектора звезды и два (НИ и ИК) треугольника. Любые перекосы по первичке, включая однофазные замыкания, срабатывания БНН не вызывают, так как равно воздействуют и на звезду, и на треугольник. А вот обрыв любого вторичного проводника, включая нейтраль звезды и обрыв Н или К - за милую душу.<br />Один из вариантов проверки в &quot;лабораторных&quot; условиях - взять РЕТ-ТН и подать с него цепи треугольника в проверяемый терминал. (Звезда, ессно, в терминал и на РЕТ-ТН). И крутите входные напряжения как хотите, включая уменьшение напряжения на одной фазе. А при симметричном входном U сымитируйте неисправность цепей поочередным отключением векторов от терминала. Вот тут БНН должен работать.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-03-20 23:40:56</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Mikhaylov_Aleksey</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151803.html#p151803">↑</a><div class="quote-date">2021-03-18 08:55:13</div></cite><blockquote><p> Проверить можно просто подключить трехфазный источник и уменьшать напряжение в одной фазе с контролем выходных реле или выходов МП терминала.</p></blockquote></div><p>Ничего Вы так не проверите.<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-20T17:40:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151836.html#p151836</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151803.html#p151803" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вопрос не много наивный. В принципе можно БНН блокировать, что угодно, зависит от условий и оборудования. Можно посмотреть ФСК-ный стандарт СТО 56947007-29.120.70.241-2017 &quot;Технические требования к МП устройствам РЗА&quot;. Там написано, какие требования нужно предъявлять к МП защитам по блокировке при неисправностях цепей напряжения. Проверить можно просто подключить трехфазный источник и уменьшать напряжение в одной фазе с контролем выходных реле или выходов МП терминала.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mikhaylov_Aleksey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user18197.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-18T05:55:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151803.html#p151803</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151800.html#p151800" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kliminvi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151796.html#p151796">↑</a><div class="quote-date">2021-03-17 16:08:20</div></cite><blockquote><p>Что блокирует БНН</p></blockquote></div><p>БНН блокируется при срабатывании реле тока Io<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >kliminvi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151796.html#p151796">↑</a><div class="quote-date">2021-03-17 16:08:20</div></cite><blockquote><p>как проверить БНН, имитируя режим однофазного КЗ, сработает ли БНН а этом случае на блокировку</p></blockquote></div><p>Подать в терминал режим однофазного КЗ, БНН работать не должен</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-17T17:53:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151800.html#p151800</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151799.html#p151799" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kliminvi]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1190.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-17T15:56:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151799.html#p151799</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151798.html#p151798" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Речь про отечественный БНН?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-17T13:40:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151798.html#p151798</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151796.html#p151796" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что блокирует БНН и как проверить БНН, имитируя режим однофазного КЗ, сработает ли БНН а этом случае на блокировку?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kliminvi]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1190.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-17T13:08:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151796.html#p151796</id>