		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151833.html#p151833" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nikson123</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151829.html#p151829">↑</a><div class="quote-date">2021-03-19 20:29:03</div></cite><blockquote><p>Про ТН-10 кВ на ХХ сам видел, так и оно есть, согласен , там было около 12В. А как быть что здесь 2 одинаковых ТН, и только один барахлит и выдает аж 45 В на треугольнике, про резонанс тоже была мысль , но шины пока пустые и емкости на них кот наплакал,&nbsp; И вот еще , он не сразу такой стал, вначале выдавал около 4-5 В, ну думаем это из-за ХХ, загрубили уставку на МП терминале, а он через полгода ХХ бах и выдал 45 В.</p></blockquote></div><p>Вы бы схему подключения по первичным цепям приложили, схемы сборки вторичных цепей.<br />Указали от какого трансформатора шины 35кВ запитаны.<br />Режим нейтрали указали.<br />Приложили потенциальные и векторные диаграммы цепей напряжения.<br />Потому что обсуждение получается ни о чём.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-20T12:26:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151833.html#p151833</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151829.html#p151829" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Про ТН-10 кВ на ХХ сам видел, так и оно есть, согласен , там было около 12В. А как быть что здесь 2 одинаковых ТН, и только один барахлит и выдает аж 45 В на треугольнике, про резонанс тоже была мысль , но шины пока пустые и емкости на них кот наплакал,&nbsp; И вот еще , он не сразу такой стал, вначале выдавал около 4-5 В, ну думаем это из-за ХХ, загрубили уставку на МП терминале, а он через полгода ХХ бах и выдал 45 В.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikson123]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17351.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-19T17:29:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151829.html#p151829</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151821.html#p151821" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да прав ваш девайс абсолютно! Подключите какую-то нагрузку, и проблемы уйдут.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-19T10:01:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151821.html#p151821</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151815.html#p151815" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nikson123</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151807.html#p151807">↑</a><div class="quote-date">2021-03-18 22:19:21</div></cite><blockquote><p>Вроде все на лицо - ЗЕМЛЯ</p></blockquote></div><p>Это эффект ложной земли<br />см. здесь <a href="http://news.elteh.ru/arh/2009/58/08.php">http://news.elteh.ru/arh/2009/58/08.php</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-19T07:03:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151815.html#p151815</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151812.html#p151812" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nikson123</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151807.html#p151807">↑</a><div class="quote-date">2021-03-18 22:19:21</div></cite><blockquote><p>Итак имеем секцию 35 кВ (пустую без ВЛ) на ней находится ТН марки VEF 36, МП терминал этого ТН ругается , показывает Uнк=45В и посадку Uф на 2 кВ</p></blockquote></div><p>Присоединяюсь к предыдущим - резонанс.<br />Но желательно посмотреть ВД или потенциальную.<br />Нейтраль, я так догадываюсь, изолированная, без компенсации.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-19T05:18:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151812.html#p151812</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151809.html#p151809" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nikson123</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151807.html#p151807">↑</a><div class="quote-date">2021-03-18 22:19:21</div></cite><blockquote><p> Итак имеем секцию 35 кВ (пустую без ВЛ)</p></blockquote></div><p>Секцию нагрузите и все пройдет, тож самое (почти тож самое) видел когда НТМИ на &quot;голые&quot; шины 10 кВ включали, после включения первого присоединения все &quot;излечивалось&quot;.<br />Как выше говорили<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >МуРЗА</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151808.html#p151808">↑</a><div class="quote-date">2021-03-18 23:55:02</div></cite><blockquote><p>Скорее всего имеет место быть феррорезонанс.</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[snezer]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user537.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-19T02:06:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151809.html#p151809</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151808.html#p151808" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорее всего имеет место быть феррорезонанс.<br />А осциллограммы можно увидеть?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[МуРЗА]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9634.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-18T20:55:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151808.html#p151808</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Немецкий ТН VEF 36]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post151807.html#p151807" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер, прошу подсказки. Итак имеем секцию 35 кВ (пустую без ВЛ) на ней находится ТН марки VEF 36, МП терминал этого ТН ругается , показывает Uнк=45В и посадку Uф на 2 кВ относительно других фаз. Вроде все на лицо - ЗЕМЛЯ , а нет ее, и&nbsp; ТН пытателями уже испытан вдоль и поперек, по нормам службы испытания он ЗДОРОВ, но осциллограмма с МП терминала говорит обратное, ТН в полимерной изоляции, при исключении его из схемы и подачи напряжения от другой секции все хорошо, ТН другой секции молчит, но если восстановить больной ТН то МП терминалы обоих ТН ругаются на землю и осциллограммы тоже на это указывают. Картина странная, уже была мысля вкл его и дожечь ,</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikson123]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17351.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-03-18T19:19:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post151807.html#p151807</id>