			<content type="html"><![CDATA[<p>Цитата из интернета &quot;Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки. При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться. Если не происходит уменьшение значения тока утечки, а также при его увеличении или нестабильности тока, испытание производят до выявления дефекта&quot;. Повторяет в принципе то, что я пытаюсь сказать. В таблице с величинами токов утечки нет никакой градации по длинам и конструкции кабелей, я понимаю там были бы удельные величины (что опять же не было бы абсолютным показателем). Мы при испытаниях смотрим именно на описанные в цитате факторы, величину тока утечки показателем не считаем (ну конечно если она не из ряда вон). Т.е. в Вашем случае считаю нет причин для волнений, кабель испытан...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[andy_210568]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7627.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-18T04:47:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post152619.html#p152619</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Испытания кабеля]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post152618.html#p152618" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152617.html#p152617">↑</a><div class="quote-date">2021-05-18 05:37:11</div></cite><blockquote><p>А по фазам одинаковая? Утечка будет зависеть от типа и длины кабеля.</p></blockquote></div><p>Да. Одинаково. ПВХ кабель с длиной метров 700. Просто в птээпе прописано 0,2 ма вот и думаю стоит ли обращайть на это внимание</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Saimonfenix2012]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user11819.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-18T03:33:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post152618.html#p152618</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Испытания кабеля]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post152617.html#p152617" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Saimonfenix2012</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152603.html#p152603">↑</a><div class="quote-date">2021-05-17 11:29:12</div></cite><blockquote><p>утечка выше нормы</p></blockquote></div><p>А по фазам одинаковая? Утечка будет зависеть от типа и длины кабеля.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[andy_210568]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7627.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-18T02:37:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post152617.html#p152617</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Испытания кабеля]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post152604.html#p152604" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Против циркуляра интеллект бессилен. Но наши цирекуляры распространяются только на отечественное оборудование. Если это импорт - смотри технические условия производителя (хотя в наше время еще найди там нужную информацию).<br />В свое время на одном из немалых объектов по нашим нормам прожгли немало кабелей, пока не заглянули в заводские ТУ, откорректировали нормы испытаний. Не знаю, как при наших перенапряжениях они себя повели. Лет чуть ли не сорок там не был (наладка - &quot;Фигаро здесь, Фигаро там&quot;).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-17T08:58:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post152604.html#p152604</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания кабеля]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post152603.html#p152603" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Считается ли кабель не прошедшим высоковольтные&nbsp; испытания почтоянкой&nbsp; если Во время испытаний кабель не пробило, но утечка выше нормы которая указана в птээп?</p>]]></content>