			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170416.html#p170416" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Компания закрыла соседний разрез, а его оборудование раскидала по другим разрезам. Нам достался вот такой подарок. Хотим поставить его на насос. Поэтому хотелось бы, чтобы ячейка выключалась при исчезновении 6 кВ. Так как при последующей подаче 6 кВ насос выйдет из строя без воды. Ну это просто лирическое отступление от темы....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T13:54:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170416.html#p170416</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170413.html#p170413" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;контактам ОТКЛ&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T13:14:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170413.html#p170413</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170412.html#p170412" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На разъеме 4 блока БРМЗ вызвонил контакт 6-7, который открыт при наличии питания 6 кВ и замыкается при пропадании питания. Посадил его параллельно контактам ОКЛ (1-2 разъема 4 БРМЗ). Теперь ячейка выключается при пропадании 6 кВ. Но есть одна странность. Контакт 6-7 замыкается сразу после исчезновения 6 кВ, а вакуумник выключается только через 10 сек. Для нас это не критично, но все же странно... Если сделал не правильно, то можно плевать в мой адрес, но хотелось бы услышать правильный ответ и желательно простым языком для чайников. Ну не было у нас других ячеек кроме как ЯКНО-10У с масляным выключателем!....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T13:11:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170412.html#p170412</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170405.html#p170405" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >prokopenko54</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170399.html#p170399">↑</a><div class="quote-date">2025-03-27 07:40:40</div></cite><blockquote><p>Но включать как бы нечего.</p></blockquote></div><p>чуть чуть подальше надо прочитать. И на картинку посмотреть.<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png" alt="https://rzia.ru/uploads/images/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png" data="https://rzia.ru/uploads/images/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png </span></a></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zigzag]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user15941.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T10:16:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170405.html#p170405</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170399.html#p170399" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня тоже такое подозрение возникло.... Но включать как бы нечего. Если на самом БРМЗ ЗМН имеет какой-то отдельный контакт, который выходит на клемник, то где его найти?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T04:40:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170399.html#p170399</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170398.html#p170398" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;ищИте&quot; дальше.... Похоже, нет связи выхода функции с выключателем.... Где-то, что-то надо &quot;включить&quot;...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T04:04:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170398.html#p170398</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170396.html#p170396" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проделал описанные выше операции. При снятии напряжения 6 кВ с ячейки она не выключилась. Но в журнале событий появилась строка, что ЗМН сработала.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T02:26:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170396.html#p170396</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170395.html#p170395" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>4.1.8.1 ЗМН выполнена с контролем двух линейных напряжений и напряжения обратной последовательности (в соответствии с рисунком Б.7). Контроль линейных напряжений<br />может быть введен программным ключом S70, контроль напряжения обратной последовательности вводится программным ключом S73. </p><p>Я так понимаю, что в меню блока надо зайти в пункт ЗМН и в строках S70 и S73 выставить 1 вместо 0. Далее эти изменения запомнить нажатием F и Enter. Или все же как-то по другому?.....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T02:15:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170395.html#p170395</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170394.html#p170394" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>БРМЗ-101-2-Д-КЛ-01. Спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T01:43:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170394.html#p170394</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170392.html#p170392" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>О каком конкретно БМРЗ идёт речь? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bw.gif"  alt="ICQ/bw" /><span class="smiley_text">:scratch:</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yury evgenievich]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19453.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-26T15:47:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170392.html#p170392</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170391.html#p170391" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Смотря какой у вас БМРЗ, далее на сайте механотроники скачиваете РЭ и далее по пунктам меню включать те уставки которые вам нужны.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[csanek]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9557.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-26T15:06:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170391.html#p170391</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post170390.html#p170390" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые! Никогда не сталкивался с БРМЗ. Как включить ЗМН с лицевой панели БРМЗ? То есть нужно чтобы при пропадании 6кВ на вводе ячейки выключился вакуумный выключатель.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[prokopenko54]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user12378.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-26T14:00:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post170390.html#p170390</id>