			<title type="html"><![CDATA[Re: Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post172707.html#p172707" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg </span></a></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nickrza]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26702.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-26T14:10:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post172707.html#p172707</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post172706.html#p172706" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>МТЗ ГДЕ Вы собрались считать, в &quot;голове&quot; КЛ? Тогда к каким шинам эта КЛ подключена?<br />И приложите схему. Когда читаешь ваше описание, то у меня сразу схем пять в голове рисуется, и все разные. Как к одной кабельной линии два выключателя присоединены, не понимаю<br />Выключатель, да, в голове, ну его понятно надо будет отстроить от нижестоящего, а вот нижестоящий как. Схему примерную накидал быстро.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nickrza]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26702.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-26T14:02:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post172706.html#p172706</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post172702.html#p172702" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nickrza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698">↑</a><div class="quote-date">2026-01-25 14:34:17</div></cite><blockquote><p> Так вот в чем собственно вопрос: для расчёта уставки МТЗ я должен взять какой максимальный рабочий ток?</p></blockquote></div><p> МТЗ ГДЕ Вы собрались считать, в &quot;голове&quot; КЛ? Тогда к каким шинам эта КЛ подключена?<br />И приложите схему. Когда читаешь ваше описание, то у меня сразу схем пять в голове рисуется, и все разные. Как к одной кабельной линии два выключателя присоединены, не понимаю.<br />И кольца кольцами, но совет, если на питающей подстанции нет компенсации, то нормальную схему ограничьте схемой, в которой ёмкости не превышают значений установленных ПТЭ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-26T10:14:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post172702.html#p172702</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post172701.html#p172701" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nickrza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698">↑</a><div class="quote-date">2026-01-25 14:34:17</div></cite><blockquote><p>к вот в чем собственно вопрос: для расчёта уставки МТЗ я должен взять какой максимальный рабочий ток? Если в нормальном режиме ( если смотреть для одной линии)  допустим будет линия идти на двухтрансформаторную подстанцию понятно что просто номинальный ток, но в аварийном режиме же ток будет больше, а сколько тогда надо взять разрывов после первого? Извините глупо как-то составил вопрос, но может поймёте о чем я.</p></blockquote></div><p>Ну вообще скорее всего надо взять аварийный режим когда все какие можно ТП висят на данной линии, а если это по режимам запрещено, то надо найти документы, где по режимам запрещено.<br />Вангую только что может быть проблема с Кч при КЗ за этими трансформаторами, особенно если учесть переходное сопротивление.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-26T08:57:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post172701.html#p172701</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post172699.html#p172699" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nickrza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698">↑</a><div class="quote-date">2026-01-25 14:34:17</div></cite><blockquote><p>у Шабада</p></blockquote></div><p> все расписано. <a href="https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/raschety-rza-raspr-setej/">https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i … spr-setej/</a> стр. 14</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[VovkaKrut]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17565.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-01-25T18:57:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post172699.html#p172699</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги, возник такой вопрос( работают первый год в РЗА): <br />Существует схема: от шин 10кВ по кабельной линии идёт два выключателя ( от фидера и вводной ртп), кабель приходит на 1с данной РТП, СВ отключен, от 1 с отходит две линии(с выключателями) каждая отходит на шины двух других ТП. Это нормальный режим. На шинах этих двух ТП существуют отходящие линии с нормальными разрывами, которые дальше питают какие-то другие ТП и там тоже далее есть нормальные разрывы и в конце концов всё там кольцуется и к другим фидерам идёт. Так вот в чем собственно вопрос: для расчёта уставки МТЗ я должен взять какой максимальный рабочий ток? Если в нормальном режиме ( если смотреть для одной линии)&nbsp; допустим будет линия идти на двухтрансформаторную подстанцию понятно что просто номинальный ток, но в аварийном режиме же ток будет больше, а сколько тогда надо взять разрывов после первого? Извините глупо как-то составил вопрос, но может поймёте о чем я. Просто я пересчитываю уставки за прошлым релейщиком(по&nbsp; плану) и там цифры непонятные выходят, и у Шабада было прописано, что надо брать для предыдущих элементов наибольшее количество включенных&nbsp; присоединений (что-то такое, поправьте если не прав) и в общем запутался я этим током окончательно</p>]]></content>