<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic12739.xml" />
	<updated>2026-06-09T08:51:09Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic12739-urzn-i-zozz-pri-vklyuchennom-sektsionnom-vyklyuchatele.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173734.html#p173734" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может поможет...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-09T08:51:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173734.html#p173734</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173731.html#p173731" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С резистивным заземлением 35 кВ не сталкивался.<br />Из общих соображений, при включенном СВ и обоих включенных УРЗН резистивный ток замыкания на землю в месте повреждения будет двойной с соответствующим увеличением термического воздействия на оборудование. <br />Предположу, что ток замыкания разделится пополам между УРЗН, поэтому сами они сгореть не должны.<br />Если защиты просто по току нулевой последовательности, работать должны без проблем. Селективность там должна быть только между защитой УРЗН и защитами фидеров, и она не пострадает. Чувствительность защит на фидерах только возрастет.</p><p>Скорее всего, при включении СВ один из УРЗН должен отключаться.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Drop_point]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7217.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-09T07:41:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173731.html#p173731</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173729.html#p173729" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Есть подстанция, где установлены два трансформатора: ВН 220 кВ, НН 35 кВ. Есть две секции, между которыми секционный выключатель. На каждой секции установлено низкоомное УРЗН 35 кВ. <br />Как будут работать УРЗН в режиме, когда СВ включен? Как будет работать защита от однофазных замыканий на землю при включенном СВ? <br />УРЗН обеих секций остаются в работе, или только одно УРЗН остается в работе, или вообще оба УРЗН выводятся из работы?<br />Не смогла найти нормального ответа на данный вопрос в интернете...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mari.gorbashkova]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26753.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-09T07:11:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173729.html#p173729</id>
		</entry>
</feed>
