			<title type="html"><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173803.html#p173803" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>вы правы спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pashht]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user27262.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-25T12:28:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173803.html#p173803</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173791.html#p173791" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проверьте полярность ТТ в ЗРУ(если эти файлы с терминала ГРУ).Токи локального и удаленного конца линии сложились,как при при кз в зоне.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-22T09:38:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173791.html#p173791</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173788.html#p173788" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>файл уставок псл сообщение и осциллограмму выкладываю</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pashht]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user27262.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-22T05:51:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173788.html#p173788</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173787.html#p173787" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Насыщения трансформаторов тока не происходит? Какие уставки ДЗЛ? Какие токи КЗ на ГРУ-10кВ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-21T05:41:28Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173787.html#p173787</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173786.html#p173786" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >pashht</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173783.html#p173783">↑</a><div class="quote-date">2026-06-20 09:27:31</div></cite><blockquote><p>Как отстроится...</p></blockquote></div><p>обычно в таких случаях выкладывают файлы set. и psl,лист событий тоже не повредит</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-20T18:58:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173786.html#p173786</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173783.html#p173783" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Линия 10кВ от ГРУ-10 до ЗРУ-10 длинна 200 метров защищена двумя комплектами миком 543, при близких КЗ на отходящих линиях ЗРУ-10 отключается присоединение на котором повреждение от ТО и гаснут оба ввода в ГРУ и ЗРУ от ДЗЛ. Как отстроится от близких КЗ.</p>]]></content>