	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic12748.xml" />
	<updated>2026-07-01T17:49:18Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic12748-problema-s-vyklyuchatelyami-220-kv-alstom.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173829.html#p173829" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проблема разрешилась: сразу после АПВ отключение происходит сразу, но сигнализация об отключенном состоянии выключателя (&quot;хлопушка&quot;/мигание ламп) еще не сообщила об этом, т.к. собрана на реле положения &quot;отключено&quot;, а его цепь идет через соленоид включения и блок-контакт взведенной пружины, а она разряжена. Поэтому сначала после отключения довзводится пружина (это несколько секунд), замыкается блок-контакт, срабатывает реле положения и начинает работать &quot;хлопушка&quot; и мигать лампа положения выключателя.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Винтик]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3021.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-07-01T17:49:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173829.html#p173829</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173825.html#p173825" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Винтик</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173817.html#p173817">↑</a><div class="quote-date">2026-06-29 19:00:50</div></cite><blockquote><p>Кто нибудь сталкивался с проблемой элегазовых выключателей фирмы ALSTOM и как ее разрешил:</p></blockquote></div><p>Делайте выверку схемы АУВ<br />Во вложении фрагмент цепей отключения, действие на ЭМО блокируется только по давлению и если выключатель отключен<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7448/cff19ba9f956269b2622ba77da102c92.png" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7448/cff19ba9f956269b2622ba77da102c92.png" data="https://rzia.ru/uploads/images/7448/cff19ba9f956269b2622ba77da102c92.png" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7448/cff19ba9f956269b2622ba77da102c92.png </span></a></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-30T16:47:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173825.html#p173825</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173821.html#p173821" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот для примера схема выключателя GL-314. Можете пояснить как б/к от завода пружины помешают отключению.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[andy_210568]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7627.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-30T03:34:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173821.html#p173821</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173819.html#p173819" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вдогонку. Можно считать, что блок-контакты (КСА) привода переключаются одновременно, и без выжержки времени, выключатели теперь и включаются быстро, и отключаются, тем более. В гидроприводе такая диаграмма нужна для контактов, &quot;отвечающих&quot; за положение привода в части накопленной энергии (гидропружинный или гидрогазовый).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nkulesh1958]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user27223.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-29T20:22:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173819.html#p173819</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173818.html#p173818" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Совсем без схем не обойтись, причём если схему управления выключателя (АУВ), если она типовая, можно и &quot;на память&quot;, а вот схему привода надо обязательно. А это происходит только при включении от АПВ, а просто при управлении от ключа управления - все штатно? Какой это привод, пружинный или гидропривод? Привод (скорее всего) рассчитан на однократное АПВ? Предлагаю примерную схему опробования, которую (поведение привода) вы можете проаналировать по схеме:<br />1. Включение и отключение от КУ.<br />2. Включение от КУ, и действие РЗ на отключение (до истечения выдержки времени готовности привода, времени завода пружин).<br />Похоже на то, что цепь отключения проходит в вашем случае через контакты готовности привода (готоности пружин), либо через контакты реле, дающего сигнал этой готовности (достатоное давление элегаза + пружины заведены). Это включающие пружины (в пружинном приводе пружины, действующие на отключение, &quot;сжимаются&quot; при включении. Это логично - если уж выключатель включился, отключиться он всегда может. Про гидропривод можем поговорить отдельно, там могут быть и промежуточные состояния, но - вы правы, отключаться выключатель должен всегда.<br />&nbsp; Прилагаю заметки, написанные когда-то, о схемах АУВ, вдруг пригодится. Случай вроде бы не ваш, но - для расширения кругозора.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nkulesh1958]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user27223.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-29T20:16:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173818.html#p173818</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Проблема с Выключателями 220 кВ ALSTOM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173817.html#p173817" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Кто нибудь сталкивался с проблемой элегазовых выключателей фирмы ALSTOM и как ее разрешил:<br />- После АПВ выключатель при получении сигнала отключения (почти сразу после включения от АПВ) подаем сигнал отключения (на любой СО - СО1 или СО2), выключатель сразу не отключается - цепь отключения становится на самоподхват, подзаводится пружина (!) - это видно по электромеханическому реле контроля длительности завода пружин, и даже после снятия сигнала отключения - и только после этого выключатель отключается. <br />- Если сигнал отключения подается спустя время после включения - задержек на отключение нет совсем.<br />- Данная задержка не зависит от выбора соленоида отключения - СО1 или СО2, даже если обесточить &quot;лишний СО&quot;.<br />- Гораздо ранее при проверках этих выключателей данная задержка замечена не была.<br />- На выключателях ARISTOM данный дефект пока не замечен.<br />- Неисправность обнаруживается при проверках однократности АПВ.<br />- Выявлено на ЭГВ c электромеханическим реле АПВ... но думаю, это не важно..<br />- Заранее Боюсь за наше силовое оборудование при ситуации &quot;с неуспешным АПВ&quot; - возможно повреждение оборудование или излишняя работа защит окружающих присоединений (типа УРОВ...) из-за невовремя (с задержкой - реально несколько секунд) отключенного оборудования.<br />- Предполагаю будущее возникновение &quot;этого дефекта&quot; и на вакуумных выключателях других фирм.<br />- как можно обнаружить проблему в приводе, коль завод изготовитель не предоставил временную диаграмму работы завода пружин и сопутствующих блок-шайб в режиме &quot;О-В-О&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Винтик]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3021.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-06-29T16:00:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173817.html#p173817</id>
		</entry>