			<title type="html"><![CDATA[Re: Дистанционная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174002.html#p174002" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173999.html#p173999">↑</a><div class="quote-date">Вчера 20:02:19</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте!<br />3 ступень дистанционной защиты с выдержкой времени 3 сек. Возникло КЗ на линии (в зоне действия ДЗ) в интервале (0-1) сек. (1-2) сек. при наличии КЗ появился обрыв во вторичной цепи ТН. Должна ли сработать БНН? Должна ли БНН заблокировать ДЗ?</p></blockquote></div><p>Какое КЗ и какой обрыв?<br />принцип построения ДЗ?</p><br /><p>блокировка от обрыва цепей напряжения обязательна для 1-й ступени, т.к. скорость срабатывания ДЗ сравнима с выявлением обрыва, для остальных ступеней она сработает не торопясь, но своевременно и заблокирует без проблем...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-08-06T22:13:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174002.html#p174002</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дистанционная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174001.html#p174001" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ДЗ выполнена на попугаях, я так понимаю?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-08-06T18:21:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174001.html#p174001</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Дистанционная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post173999.html#p173999" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />3 ступень дистанционной защиты с выдержкой времени 3 сек. Возникло КЗ на линии (в зоне действия ДЗ) в интервале (0-1) сек. (1-2) сек. при наличии КЗ появился обрыв во вторичной цепи ТН. Должна ли сработать БНН? Должна ли БНН заблокировать ДЗ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey_29]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user13067.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-08-06T17:02:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post173999.html#p173999</id>
		</entry>