			<title type="html"><![CDATA[УРОВ в составе АУВ защиты линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174177.html#p174177" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги!<br />Интересует вопрос, просмотрел реализацию функции УРОВ у разных производителей и возникли пару вопросов:<br />1) В требованиях &quot;СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА&quot; есть пункт <br />&quot;Диапазон уставок по выдержке времени Туров, с &quot; - (0,1 - 0,6) <br />Данный параметр продлевает сигнал Пуска УРОВ на заданное время, которое нужно для надежного срабатывания выходных реле в случае кратковременного пропадания пусковых сигналов УРОВ до полного обесточивания отказавшего выключателя. <br />Вопрос, нельзя ли его сделать жестким например 100мс или обязательно его делать регулируемым, как требуется в стандарте?</p><p>2) Нужна ли возможность подхвата пуска от токового органа УРОВ, который вводится накладкой?</p><p>3) УРОВ на себя должен действовать с помощью накладки или без накладки?</p>]]></content>