			<title type="html"><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174274.html#p174274" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dmitriy_62</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174257.html#p174257">↑</a><div class="quote-date">Вчера 14:46:54</div></cite><blockquote><p>МТЗ (РТ+РВ) – 350 А, 2,0 на 0,4 с</p></blockquote></div><p>это что те самые старинные РТ и РВ что в приводе ПП-67?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-16T07:36:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174274.html#p174274</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174271.html#p174271" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может, это ускорение?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[r3laydefend0r]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19470.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T17:36:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174271.html#p174271</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174270.html#p174270" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dmitriy_62</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174257.html#p174257">↑</a><div class="quote-date">Вчера 14:46:54</div></cite><blockquote><p>вопрос именно по выдержке времени &quot; 2,0 на 0,4 с &quot; (отходящий фидер 10кВ обычной ПС 110/10)</p></blockquote></div><p>может 2,0 кратность тока при настройке tср.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T16:51:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174270.html#p174270</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174261.html#p174261" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dmitriy_62</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174260.html#p174260">↑</a><div class="quote-date">Вчера 16:57:00</div></cite><blockquote><p>Icз=300 А, tcз=1,6 сек</p></blockquote></div><p>Ну обычно так и пишут, а тут что-то странное.<br />А на вводе сколько секунд? Приведите первоисточник, как это выглядит.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T14:00:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174261.html#p174261</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174260.html#p174260" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По другим фидерам нету точной инфы (по общей однолиненой на других фидерах от 0,7с до 2,0с), ранее всегда были в обычном виде Iсз&nbsp; в первичных величинах и время в [с] (независ. на эл.механике к примеру РТ-40&nbsp; Icз=300 А, tcз=1,6 сек). Я первичник релейку только осваиваю (для уровня простых проектов), прямой связи нет с СО , думал что-то может часто встречающееся (думаю теперь может опечатка )</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dmitriy_62]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user20869.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T13:57:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174260.html#p174260</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174259.html#p174259" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А на других фидерах какие уставки?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T13:15:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174259.html#p174259</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174257.html#p174257" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста , что означает уставка МТЗ (РТ+РВ) – 350 А, 2,0 на 0,4 с т.е. вопрос именно по выдержке времени &quot; 2,0 на 0,4 с &quot; (отходящий фидер 10кВ обычной ПС 110/10)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dmitriy_62]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user20869.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T11:46:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174257.html#p174257</id>