<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Непонятки с КЗ-13]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic12783.xml" />
	<updated>2026-09-16T06:44:02Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic12783-neponyatki-s-kz13.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174273.html#p174273" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Eugeniy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user21360.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-16T06:44:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174273.html#p174273</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174272.html#p174272" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прогрузка токовых цепей норм? Измерение токов на реле тока, после клеммного ряда зажимов, чтобы наверняка.<br />Первичным током продавить нечем?<br />Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?<br />От ретома подаёте на клеммный ряд? А если с зажимов ТТ? ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[VovkaKrut]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17565.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-16T05:44:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174272.html#p174272</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174269.html#p174269" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот кстати, об этом сегодня уже подумали.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T15:52:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174269.html#p174269</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174267.html#p174267" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dr.Radio</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174264.html#p174264">↑</a><div class="quote-date">Вчера 17:15:46</div></cite><blockquote><p> Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки</p></blockquote></div><p>Заведите на дискретные входы РАС н.з. контакты токовых реле, будет понятна их работа при КЗ<br />Также можно мгновенный контакт РВ завести на ДВ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T15:30:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174267.html#p174267</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174264.html#p174264" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! Есть кабельная линия 35 кВ, защита выполнена на комплекте КЗ-13, токовая отсечка доработана (добавлено внешнее реле времени для реализации выдержки 0,5 с). В токовые цепи защит включен регистратор аварийных процессов &quot;Парма РП4.06&quot;.<br />За последний год произошло два случая КЗ на линии с отказом токовой отсечки, отключение происходило в обоих случая от МТЗ. Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки, при проверке от Ретом-21 всё пускается и срабатывает как надо. Часовые механизмы идут хорошо, без заеданий. Уже не знаю, куда копать.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-15T14:15:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174264.html#p174264</id>
		</entry>
</feed>