			<title type="html"><![CDATA[Комплектность КИВ 500]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174308.html#p174308" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Есть трансформатор в Uвн 500 кВ, ввод конденсаторного типа с внутренней RIP-изоляцией.<br />Согласно заводской документации, в комплект поставки одновременно входят:<br />- отдельный шкаф КИВ 500 (имеет в каждой фазе ЛАТР, разрядник и развязывающий трансформатор 220/220-0,25)<br />- в составе шкафа ШАОТ цепи КИВ-500/110:<br />&nbsp; &nbsp; - КИВ-500/110-3(15)/3<br />&nbsp; &nbsp; - Блок изолирующих трансформаторов тока (БИТТ)<br />&nbsp; &nbsp; - Блок изолирующих трансформаторов напряжения (БИТН)</p><p>По схемам, БИТТ принимает сигналы с датчиков DB-2, подключен к КИВ 500/110 и имеет выход токовых сигналов для подключения КИВ подстанции.</p><p>Является отдельный шкаф КИВ 500 в данном случае избыточным? Или оба шкафа должны быть подключены к высоковольтным вводам.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Electric]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5222.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-09-24T02:05:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174308.html#p174308</id>
		</entry>