			<title type="html"><![CDATA[Выбор мощности вторичной обмотки ТТ для схем с дешунтированием]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174406.html#p174406" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в вопросе выбора трансформаторов тока (ТТ) для схемы с дешунтированием электромагнита отключения (ЭО).<br />Имеется вакуумный выключатель, катушка отключения (YAT) которого имеет потребляемую мощность 30 ВА. Планируется использовать ТТ с номинальной мощностью вторичной обмотки для защиты (класс 10Р) 15 ВА.<br />Раньше я полагал, что при аварии (КЗ) за счёт кратного увеличения первичного тока вторичная обмотка ТТ сможет кратковременно выдать мощность, достаточную для питания катушки 30 ВА. Однако меня убеждают, что это не так, и номинальная мощность обмотки ТТ должна быть не менее мощности нагрузки (т.е. ≥30 ВА). Помогите, пожалуйста.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Diletant33ff]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17855.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-05T14:40:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174406.html#p174406</id>
		</entry>