		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174523.html#p174523" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174522.html#p174522">↑</a><div class="quote-date">Вчера 19:58:20</div></cite><blockquote><p>Например, я не очень понимаю, что можно &quot;синхронизировать&quot; на стороне 35кВ</p></blockquote></div><p>Под &quot;синхронизацией&quot; понимается включение выключателя через колонку синхронизации.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174522.html#p174522">↑</a><div class="quote-date">Вчера 19:58:20</div></cite><blockquote><p>Что мне не нравится с промежуточными (разделительными) трансформаторами: на какое напряжение (пробивное) их выбирать? Как учитывать дополнительно вносимую погрешность (например по углу)</p></blockquote></div><p>Тут думаю, всё просто. Нужны с коэффициентом 1:1, номинал 110-120 В, сами промежуточные трансформаторы нужны только для синхронизации.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-31T19:54:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174523.html#p174523</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174522.html#p174522" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Неправильно давать какие-то советы, не видя всей схемы... Например, я не очень понимаю, что можно &quot;синхронизировать&quot; на стороне 35кВ. Но я уже лет 20 не сталкивался с синхронизацией на станциях, уже практически все &quot;забыл&quot;. Работал тогда с СА1 (3). Что мне не нравится с промежуточными (разделительными) трансформаторами: на какое напряжение (пробивное) их выбирать? Как учитывать дополнительно вносимую погрешность (например по углу). Наверное, надо все-таки ориентироваться на типовые проекты институтов (&quot;старых добрых времен&quot;).....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-31T16:58:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174522.html#p174522</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174521.html#p174521" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong>, хороший отчет, спасибо!</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174520.html#p174520">↑</a><div class="quote-date">Вчера 17:05:48</div></cite><blockquote><p>да и с разделительными трансформаторами тоже</p></blockquote></div><p>А здесь можно поподробнее?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-31T15:29:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174521.html#p174521</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174520.html#p174520" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вы с &quot;объединением&quot; вторичных земель поосторожнее, да и с разделительными трансформаторами тоже...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-31T14:05:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174520.html#p174520</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174519.html#p174519" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день! На электростанции имеются ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ГРУ-6кВ, на каждом из которых есть ТНы. Вторичные цепи в целом могут объединяться для синхронизации выключателей тансформаторов, связывающих указанные распреды, в схеме синхронизации используется общая шинка ШНB, соответственно ТН-110кВ, ТН-35кВ заземлены на неё.<br />Также есть главный щит управления (ГЩУ) и релейный щит 35 кВ (РЩ-35кВ), на втором установлены счётчики коммерческого учёта ЛЭП-35кВ, а также РЗА СВМ-35кВ. Расстояние между щитами порядка 200-250 метров.<br />ШНВ заземлена на ГЩУ. От ТН-35кВ идут два кабеля: один на ГЩУ, где раздаются цепи напряжения на измерительные приборы, синхронизацию и защиты трансформаторов, заземляется вторичка, и объединяются цепи для возможности вывода ТН в ремонт; второй идет на РЩ-35кВ, где раздаются цепи напряжения на счётчики ЛЭП 35 кВ. При этом вывести в ремонт сами кабели ТН-35кВ очень трудно.</p><p>Вопросы:<br />1. Как лучше организовать цепи напряжения ТН-35кВ?<br />2. Как заземлить вторичку ТН-35кВ?</p><p>По первому вопросу у меня есть идея, что надо на РЩ-35кВ установить панель вторичных цепей ТН-35кВ, но вот по второму вопросу тогда возникает мысля, что надо с ГЩУ на РЩ-35кВ тянуть провод заземления, либо для синхронизации применить разделительные трансформаторы.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dr.Radio]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17606.html</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-31T09:03:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post174519.html#p174519</id>
		</entry>