			<title type="html"><![CDATA[Работа ЗПВ в составе РЗА и СВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post174543.html#p174543" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Вопрос по защите от потери возбуждения (Далее ЗПВ)<br />В составе электрических защит ТГ есть ЗПВ с выбором режима, где АР может быть допустим на время, определенное производителем турбины.<br />В составе защит СВ тоже есть ЗПВ, но она не учитывает возможно выбранного режима работы ТГ без возбуждения. Принцип у них разный, а задача по сути одна, но если например в комплекте РЗ ключ выставлен в режиме АР допустим, а в составе СВ такого нет в принципе, будет несогласованность действий защит или я ошибаюсь? Я понимаю, что защиты СВ смотрят на СВ и все, но сути дела это же меняет, это как иголка с ниточкой, все это к тому, что почему в типовых решениях на схемы защит СВ например нет действий на разгрузку как в РЗ при введеном режиме АР допустим</p>]]></content>