			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post28565.html#p28565" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Дайте адресок в личку.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bogatikov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-24T07:03:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post28565.html#p28565</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post28560.html#p28560" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ну, в принципе можно и на 330 и 110..))) Надо!..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[senior]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3087.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-24T06:23:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post28560.html#p28560</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post28507.html#p28507" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Почему именно 500? Живые есть, на 330 и 110. Надо? 110 вообще шедевр. Формат АУРА.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bogatikov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-23T16:47:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post28507.html#p28507</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post28498.html#p28498" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Извините, подниму старую тему, дабы не создавать новую. А нет ли у кого &quot;живой&quot; осциллограммы асинхронного хода по ВЛ-500 в формате COMTRADE?...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[senior]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3087.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-23T16:01:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post28498.html#p28498</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post17643.html#p17643" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, использовали RL-модель системы в режиме асинхронный ход. если мне не изменяет память, может меня кто поправит, Ретом крутит характеристику только в одну сторону (против часовой). Конкретно данные режима зависить будут от уставок линии и колтчества оборотов. Производитель в последнем разговоре обещался помочь (полгода назад) при будущих проблемах. Рекомендую все же позвонить им</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ИР_чеб]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user49.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-24T05:51:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post17643.html#p17643</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post17598.html#p17598" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ИР_чеб пишет:</cite><blockquote><p> /// именно с помощью Ретома 51 прогнали режимы, которые нам посоветовали.</p></blockquote></div><p>Не помните сейчас использовали в РЕТОМе RL-модель энергосистемы ??? и Как там смоделировать положительное и отрицательное скольжение, а также нахождение ЭЦК вне контролируемого участка....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[leon_lts]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user53.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-23T10:48:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post17598.html#p17598</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post17595.html#p17595" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Недавно совсем встретилось такое устройство на одной из ПС МЭС Центра. Копий поломали много. В итоге поговорили с представителем производителя по телефону и именно с помощью Ретома 51 прогнали режимы, которые нам посоветовали. К сожалению ноут с протоколами наладки у меня не сохранился(((<br />PS а так железяка интересная, хоть и не имеет никаких функций кроме АЛАР</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ИР_чеб]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user49.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-23T10:29:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post17595.html#p17595</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[АЛАР-М проверка устройства]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post17573.html#p17573" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Интересует методика проверки устройства. Проверял ли кто с помощью РЕТОМ. Какие при этом были использованы программы. Есть некоторые вопросы по заданию параметров в ретом.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[leon_lts]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user53.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-23T04:44:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post17573.html#p17573</id>