			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29646.html#p29646" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razil90 пишет:</cite><blockquote><p>А зачем тогда форум нужен?</p></blockquote></div><p>Это ж не &quot;ответы.мэйл.ру&quot; в конце концов...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-15T10:24:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29646.html#p29646</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29643.html#p29643" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Саня пишет:</cite><blockquote><p>Уважаемый, razil90! Могу с уверенностью сказать, задавая подобного рода вопросы вы не обладаете достаточным объемом знаний для выполенеия работы. (Берёте читать книгу не зная букв, и ищете не форуме ежесекундной ликвидации пробела неграмотности) Мой вам совет: изучите общие принципы построения РЗА (Чернобровов...), общие принципы МП РЗА. А потом вопросы сами отпадут. Нет желания учиться: в поисковике найдёте все. Так все ленивые студенты делают.</p></blockquote></div><p>А зачем тогда форум нужен?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[razil90]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3831.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-15T09:41:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29643.html#p29643</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29551.html#p29551" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Long_Ago пишет:</cite><blockquote><p>Плохо слабое знание матчасти. Посмотрите коммутационную способность обычных и &quot;усиленных&quot; выходов терминалов, сравните с промреле.</p></blockquote></div><p>Ведь уже поднимался вопрос что проще менять 1 реле, чем плату терминала?</p><p>Все равно не всегда можно обойтись без пром реле. Мы в проекте дополнительно ставили пром реле для сепама при его работе с ВР-2. Пришлось делать - не хватило одного дискретного входа для отключения от ЗДЗ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-13T07:04:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29551.html#p29551</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29539.html#p29539" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Long_Ago пишет:</cite><blockquote><p>Итого 26 контактов из максимально возможных 32.</p></blockquote></div><p>Пуск УРОВ пофазный - 6 реле<br /> всего 46 реле,4 остались не заняты</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-13T02:17:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29539.html#p29539</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29531.html#p29531" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>Внешние реле появляются когда не хватает внутренних</p></blockquote></div><p> 2 выключателя по 3 фазы и по 2 соленоида - 12 контактов. По 4 команды ТО, ТУ по двум ТК - еще 8 контактов. Пуск УРОВ и запрет АПВ двух выключателей - еще 4 контакта.&nbsp; Перевод двух ДЗЛ на трехфазное отключение - еще 2 контакта. Итого 26 контактов из максимально возможных 32.<br />По моему дело в проекте, а не в технике.<br />Меня крайне настораживают заявления производителей о невозможности использования МП терминалов без навесной электромеханики.<br /></p><div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>неплохо бы иметь пром реле, чтобы не коммутировать цепи включения/отключения выходами терминала</p></blockquote></div><p> Плохо слабое знание матчасти. Посмотрите коммутационную способность обычных и &quot;усиленных&quot; выходов терминалов, сравните с промреле.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Long_Ago]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user898.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T20:10:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29531.html#p29531</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29520.html#p29520" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>что меняют в терминале</p></blockquote></div><p>плату с неисправным реле</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T17:05:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29520.html#p29520</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29519.html#p29519" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razil90 пишет:</cite><blockquote><p>Я не реконструирую, я рассматриваю возможность использования МП реле и электромеханических в одной ячейке, такое возможно или нет?</p></blockquote></div><p>Уважаемый, razil90! Могу с уверенностью сказать, задавая подобного рода вопросы вы не обладаете достаточным объемом знаний для выполенеия работы. (Берёте читать книгу не зная букв, и ищете не форуме ежесекундной ликвидации пробела неграмотности) Мой вам совет: изучите общие принципы построения РЗА (Чернобровов...), общие принципы МП РЗА. А потом вопросы сами отпадут. Нет желания учиться: в поисковике найдёте все. Так все ленивые студенты делают.<br />1.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Саня]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user148.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T17:04:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29519.html#p29519</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29518.html#p29518" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вопрос где-то в поднятой теме, а где-то нет...</p><p>Коллеги, подскажите. Вот мы тут говорим что неплохо бы иметь пром реле, чтобы не коммутировать цепи включения/отключения выходами терминала. А вот например маломощные выключатели (с малыми токами в цепях отключения). Например VD4. В комплекте со своими же REFами работает без пром реле. Связка выключатель типа ВР-2 и Sepam так же. Sepam и Эволис аналогично. То есть вполне себе применимо - по мощностям, токам - все подходит.</p><p>Что может произойти, чтобы как где-то выше писали, испортился выходной контакт терминала? КЗ в цепи включения/отключения?<br />И второе. Если что-то и происходит, то что меняют в терминале: терминал полностью, плату выходов или только сами выходные релюшки?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T17:01:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29518.html#p29518</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29517.html#p29517" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Long_Ago пишет:</cite><blockquote><p>утверждается о невозможности использования МП терминалов без внешних эл/мех реле</p></blockquote></div><p>ничего подобного.Внешние реле появляются когда не хватает внутренних,например Р437 - рез.защ. с ОАПВ&nbsp; на два выключателя с двумя СО и ТУ по двум каналам,пуски УРОВ и запреты АПВ и всякие переводы ДЗЛ на 3-х ф откл.от рез.защит.Все по меди.<br />Внешние реле еще и выбрать нужно правильно,как оказалось лучше Finder не брать.<br />Под соместным использованием понимаю два комплекта защит один из которых МП,второй эл.механика,выполняющие функцию защиты например ВЛ.Или защита МП,а УРОВ общеподстанц. эл.механический.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T16:47:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29517.html#p29517</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29513.html#p29513" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tt-tr пишет:</cite><blockquote><p>А вот с ВВЭ-М-10 без КСС выходные реле БМРЗ 100 выгорают Finder, хотя коммутируют промежуточный контактор включения с током 2,5А.</p></blockquote></div><p> А не пробовали посчитать мощность цепи и соотнести с разрывной мощностью контактов. Здесь и серийные промреле без добавок не спасут.<br /></p><div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>нужно уточнить терминологию:для меня совместное использование МП и электромеханики</p></blockquote></div><p> Если я правильно понимаю - утверждается о невозможности использования МП терминалов без внешних эл/мех реле (см. п.1).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Long_Ago]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user898.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T16:19:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29513.html#p29513</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29504.html#p29504" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Михаил Пирогов пишет:</cite><blockquote><p>2. Совместно использовать цифровые устройства РЗА и электромеханические - возможно;</p></blockquote></div><p>Кто бы сомневался,только нужно уточнить терминологию:для меня <strong>совместное</strong> использование МП и электромеханики - устройства РЗА на разной элементной базе для защиты одного присоединения,или функционально связанных МП и электромеханических устройств,<br />а не ситуация когда один фидер на РТМ и РТВ,а другой на БМРЗ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T11:24:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29504.html#p29504</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29502.html#p29502" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Long_Ago пишет:</cite><blockquote><p>Будьте любезны пояснить!</p></blockquote></div><p>Вы сами все и так знаете. Все зависит от типа привода выключателя. Так же пром. реле в цепи отключения позволяет сохранить релейный выход МП РЗА при проблемах с КСА, это плюс. Минус - замедление отключения на 5-10мс. </p><div class="quotebox"><cite>tt-tr пишет:</cite><blockquote><p>А вот с ВВЭ-М-10 без КСС выходные реле БМРЗ 100 выгорают Finder, хотя коммутируют промежуточный контактор включения с током 2,5А.</p></blockquote></div><p>Чудес не бывает. Надо разобраться. Если этот вопрос вас интересует более детально пишите в личку вашу эл. почту, а нам будет интересно проанализировать схему подключения БМРЗ.</p><p>В общем и целом по данной теме могу добавить:</p><p>1. Несмотря на применение цифровых устройств РЗА, полностью отказаться от электромеханических реле в цепях вторичной коммутации в большинстве случаев нельзя;</p><p>2. Совместно использовать цифровые устройства РЗА и электромеханические - возможно;</p><p>3. Подрастающему поколению специалистов обязательно необходимо изучать как работают электромеханические реле, цифровые реле, а так же как с помощью и тех и других строить качественную РЕЛЕЙНУЮ ЗАЩИТУ;</p><p>4. А нам, действующим релейщикам, полезно не только уметь решать актуальные задачи, но и знать историю развития техники релейной защиты СССР для того чтобы выбирать рациональный минимализм, а не модные тенденции.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Михаил Пирогов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1191.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T10:53:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29502.html#p29502</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29492.html#p29492" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В приведённом выше случае с BB-TEL 10 промежуточные реле не нужны&nbsp; &nbsp;только если как для отключения от дуговой. А вот с ВВЭ-М-10 без КСС выходные реле БМРЗ 100 выгорают Finder, хотя коммутируют промежуточный контактор включения с током 2,5А.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tt-tr]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user281.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-12T06:28:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29492.html#p29492</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29484.html#p29484" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ramil24 пишет:</cite><blockquote><p>не все электромеханические реле могут быть полностью заменены реле на микропроцессорной базе с технической точки зрения, например, промежуточные реле действия на коммутационные аппараты.</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Михаил Пирогов пишет:</cite><blockquote><p>Промежуточное реле в цепи управления выключателем, тоже электромеханическое.</p></blockquote></div><p> Будьте любезны пояснить!<br />Насколько я информирован обычные выходные реле МП терминалов соизмеримы по разрывной мощности контактов с РП23 и РП22х, а &quot;усиленные выхода&quot; имеют разрывную мощность в несколько раз больше.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Long_Ago]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user898.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-11T20:41:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29484.html#p29484</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Внедрение БМРЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post29482.html#p29482" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razil90 пишет:</cite><blockquote><p>Объясните кто нибудь</p></blockquote></div><p>Это как раз пример использования терминала без дополнительных механических реле. Выходы БМРЗ 401 и 403 напрямую подают оперток на входы х1:9 и х1:12 блока управления выключателем БУ/TEL, то есть давая команду на включение отключение.</p><p>На схеме постом выше тот же самый блок управления, только на него оперток для отключения подается не контактами терминала, как на Вашей схеме, а контактом реле KL1.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-11T17:48:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post29482.html#p29482</id>