			<title type="html"><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37393.html#p37393" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не знаю насчет прожець шитик&nbsp; хотя прожечь непроблема а вот искать есть то чем ? Получится однофазное а искать однофазное дело неблагодарное . Там веть каждая жила в своем экране</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lobster]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user912.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-10-28T05:15:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post37393.html#p37393</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37328.html#p37328" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Конец у кабеля конечно же есть, другое дело - в каком он состоянии? Если он закорочен, то найти с генератором не проблема. Если он не разделан, то надо сжечь этот конец для образования цепи. Можно не бояться, что пробьете в другом месте, т.к. у обрезанного конца всегда ниже сопротивление изоляции, чем на целом участке. Если на трассе сильные помехи, то нужен мощный генератор, а не чувствительный приемник. Обязательное условие - частота не должна быть кратна 50Гц, чтобы не слышать гармоники в действующих кабелях.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Novik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user285.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-10-26T06:27:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post37328.html#p37328</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37162.html#p37162" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В том то и дело что конца кабеля нет!! Да на&nbsp; днях уже прозвучала такая идея, и вроде даже нашлась контора которая окажет помощь в этом вопросе!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BoBaH_SPB]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4332.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-10-24T04:47:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post37162.html#p37162</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37105.html#p37105" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В свое время довелось наблюдать, как специалисты ЮгОРГРЭС исследовали контур заземления с помощью аппаратуры и методики, разработанных фирмой ЭЛНАП, если не изменяет память. Аппаратура довольно дорогая, но принцип такой. Через исследуемый участок пропускается ток нетрадиционной частоты. То ли 250, то ли даже 280 Гц. А далее - датчик (полагаю, простая многовитковая рамка пойдет) и селективный измерительный прибор. Вот только генератор технической частоты нужен довольно мощный.<br />Надеюсь, противоположный конец кабеля известен? Там нужно будет объединить один из фазных проводов с экраном.<br />гарантий нет, но все же... ГТЧ и селективный вольтметр хоть и не из обычного обихода, но особо дорогущими не назовешь.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-10-23T15:08:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post37105.html#p37105</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37081.html#p37081" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У нас есть Поиск и им не найти, половина трассы прослеживается до места пересечения с большим количеством ВВ кабелей, а там помехи!По возможности уже все отшурфили, технику не загнать много сложностей!!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BoBaH_SPB]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4332.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-10-23T04:32:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post37081.html#p37081</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37073.html#p37073" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А почему бы не обратица к связистам в узел связи и спросит у ник трассопоисковый комплект Поиск-210 . Генератор просто ставица на кабель и с приемником идем по трассе . ни каких проводов к кабелю подключать ненадо .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lobster]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user912.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-10-22T22:06:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post37073.html#p37073</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Кабель]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post37049.html#p37049" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может не совсем профильный вопрос, НО все же!<br />Такая ситуация в прошлом году был проложен кабель 6 кВ сшитый полиэтилен, но второй конец не был закреплен,история умалчивает почему это не было сделано!По прошествии года понадобилось найти кабель! Сложность ситуации в том что над местом прокладки кабеля ЛЭП, рядом с ним еще другие ВВ кабеля, прибор поиска не берет из за помех! Сами не можем решить вопрос, профильные организации отказываются!!<br />Вопрос: Если способ найти четкую линию прокладки КЛ??Без закупки дорогущих приборов!!</p>]]></content>