<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic3367.xml" />
	<updated>2013-04-09T11:52:08Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic3367-zashchity-generatora-s-obmotkoi-statora-sobrannoi-v-treugolnik.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post46082.html#p46082" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Классики решали эту проблему так (J L Blackburn):</p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46082/thumb/p17nn9vfj41jslbc7udruk1u8v1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46082/thumb/p17nn9vfj41jslbc7udruk1u8v1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46082/thumb/p17nn9vfj41jslbc7udruk1u8v1.png </span></span></p><p>Виртуальный &quot;поворот&quot; векторов в реле подобной точности не обеспечивает.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zloi]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user73.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-04-09T11:52:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post46082.html#p46082</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45311.html#p45311" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В принципе если защита не умеет поворачивать вектора, есть неплохие решения:<br />1.Поменять ТТ внутри треугольника с 2000/5 на 3000/5.<br />2.Поставить ПТТ с Ктт = 7,5/5 и соединить в звезда-треугольник.<br />Последнее кажется лучше...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-27T12:27:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45311.html#p45311</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45250.html#p45250" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Действительно, напряжение статора 6.3 кВ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Newstrand]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4513.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-26T13:27:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45250.html#p45250</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45233.html#p45233" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Яков пишет:</cite><blockquote><p>Я думаю скорее 10,5кВ.</p></blockquote></div><p>Если обмотка статора соединена в треугольник, напряжение статора скорее 6,3кВ. При 10,5кВ будет соединение звезда. Виртуальный треугольник решит проблему с диф. защитой, как будет с дистанционной, например.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-26T06:15:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45233.html#p45233</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45228.html#p45228" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Только в этом случае при Ктт=2000/5 у вас будет вторичный ток более 7А.</p></blockquote></div><p>А какое напряжение статора? 6,3 или 10,5?<br />Я думаю скорее 10,5кВ. Тогда номинальный вторичный ток&nbsp; ТТ линейных выводов будет около 4,7А, а ТТ в нулевых выводах (внутри треугольника) - около 4А.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Newstrand пишет:</cite><blockquote><p>Так и есть. Только жизнь еще проще: терминал собирает токовые цепи в &quot;виртуальный&quot; треугольник (Ia*=Ia-Ic и тд) и все вычисления производит с ними. Из-за отсутствия опыта вызывает сомнения использование таких токов для дистанционных защит.</p></blockquote></div><p>Не волнуйтесь. ЭКРА сделает все как надо. Только исходные данные дайте правильные.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Яков]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2093.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-26T03:57:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45228.html#p45228</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45227.html#p45227" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так и есть. Только жизнь еще проще: терминал собирает токовые цепи в &quot;виртуальный&quot; треугольник (Ia*=Ia-Ic и тд) и все вычисления производит с ними. Из-за отсутствия опыта вызывает сомнения использование таких токов для дистанционных защит.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Newstrand]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4513.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-26T00:42:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45227.html#p45227</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45221.html#p45221" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>при подключении ТТ со стороны нейтральных выводов генератора в треугольник</p></blockquote></div><p>Только в этом случае при Ктт=2000/5 у вас будет вторичный ток более 7А.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-25T17:09:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45221.html#p45221</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45219.html#p45219" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В принципе по этой кодификации векторную группу может выравнивать только 87Т (но можно и ошибаюсь). В любом случае при подключении ТТ со стороны нейтральных выводов генератора в треугольник (аналогично треугольника генератора), а в КРУ в зведу&nbsp; у вас облегчается жизнь:<br />не надо выравнивать по углу (придется выравнивать программно по модулю)<br />легче будет реализовать защит от внешних к.з. у которых цепи напряжения (дистанционная, МТЗ с пуском по напряжению), а также защита от потери возбуждения.<br />Насчет защиты от ОЗЗ в статоре когда статор в треугольник - всегда легче с точки зрения чувствительности (не имеет значения защита на 3Uoили на 3Io).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-25T15:48:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45219.html#p45219</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45217.html#p45217" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коэффициенты ТТ разные: на лин. выводах 3000/5, внутри треугольника 2000/5. Шкаф защит ЭКРА ШЭ1113, а функция как понимаю 87G.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Newstrand]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4513.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-25T15:27:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45217.html#p45217</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45199.html#p45199" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для начало скажите ТТ на линейных выводах и со стороны нейтрали (те которые остаются внутри треугольника) с одинаковыми Ктт? И тип терминала - важно какова функция диф. защиты - 87G, 87М или 87Т.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-25T06:31:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45199.html#p45199</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post45183.html#p45183" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Мне предстоит налаживать защиты генератора 25 МВт с соединением обмотки статора в треугольник. Подскажите пожалуйста, где почитать про особенности защит таких генераторов? Дифзащита еще понятна: в терминале собираем виртуально токовые цепи нейтрали в треугольник и тем самым компенсируем сдвиг по фазе. А возможно ли такое для дистанционных защит? И как будет работать защита от замыкания на землю?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Newstrand]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4513.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-24T13:32:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post45183.html#p45183</id>
		</entry>