			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58369.html#p58369" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>О це тут:<br /><a href="http://www.ic-bresler.ru/products/6-35/temp_2501/obzor/">http://www.ic-bresler.ru/products/6-35/temp_2501/obzor/</a><br />Много альбомов с типовыми схемами на ТЭМПах</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-07T14:16:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58369.html#p58369</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post47766.html#p47766" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По заданию нужно использовать терминалы ТЭМП. Там есть несколько выходов на сигнал. От них можно напрямую подключать лампочки/звонки или нужно ставить сигнальное реле?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nikodim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3228.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-10T14:37:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post47766.html#p47766</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post47719.html#p47719" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уставка защиты от однофазных замыканий на землю ЭД должна быть отстроена от собственного емкостного тока фидера питающего ЭД + емкостной ток самого ЭД с Кзап (4-4,5). Мы на ЭД обычно ставили следующие уставки (первичное значение): 3 А, 100 мс - направленная ЗНЗ, 4А, 50мс - ненаправленная.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[avlasjuk]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3323.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-09T10:06:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post47719.html#p47719</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post47713.html#p47713" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Nikodim пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос: при замыкании на корпус в двигателе, т.е. замыкании на землю, ток будет рассчитывать также как сумма емкостных токов всех линий?</p></blockquote></div><p>Конечно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ivalnik123]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3981.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-09T05:20:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post47713.html#p47713</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post47673.html#p47673" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />При расчете защиты КЛ 10кВ за ток замыкания на землю принимается суммарный емкостный ток всех отходящих от шин линий. По заданию необходимо рассчитать защиту АД и питающей КЛ.<br />Вопрос: при замыкании на корпус в двигателе, т.е. замыкании на землю, ток будет рассчитывать также как сумма емкостных токов всех линий?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nikodim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3228.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-05-08T14:13:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post47673.html#p47673</id>
		</entry>
</feed>