		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58755.html#p58755" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>цифра огромная получается</p></blockquote></div><p>А привести к стороне 10 кВ не забыли? Нужно не 31719*1,6 а 31719*0,4/10*1,6=2030 А. Вполне нормальная цифра.</p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Все данные по 0,4, которые есть, все приведены на схеме. Данных по ТТ нет никаких вообще.</p></blockquote></div><p>С такими данными заказывай-не заказывай, нормально тяжело что-то посчитать. Я так и не понял, вы проектируете или это прямо будут уже собирать на месте? Просто обычно эксплуатирующая организация пересчитывает уставки самостоятельно, так вот, это &quot;ориентировочный&quot; расчет или ваши уставки прямо возьмут и воткнут?</p><p>Если эти уставки грозятся воткнуть, почему нет данных по уставкам выключателей 0,4 кВ? Где у них уставки токовой отсечки? Не собрали данные, что ли? Лучше озаботиться этим вопросом.<br />И что входит в ваше задание: только проверка селективности сепама с вышестоящей, или расчет уставок на 0,4? </p><p>Начнем с того, почему у ваших выключателей номиналы написаны 1375 и 680? Должно быть 1250 и 630. Ну окей, больше - не значит хуже. Во вторых, на 0,4 кВ их не два будет. У вас по схеме два выключателя 1250 на двух секциях, один какой-то в центре (видимо, он 630) и еще два секционных 2500. Ну, они, наверное, одинаковые по характеристикам. Нужно рассмотреть случаи, когда питание будет с левого транса, и с правого, в обоих вариантах будет режим, когда через секционный питаются два присоединения.</p><p>Так вот, секционный 2500 отстраиваем от двух (1250 и 630). По уставке от перегрузки (&quot;МТЗ&quot;) они должны быть уже отстроены (раз выбраны такими), так что отстраивать надо отсечки. </p><p>Причем, если вам нужно проверять селективность только сепама, то на &quot;МТЗ&quot; можно вообще не смотреть, нужны именно КРАТНОСТИ СЕЛЕКТИВНЫХ ОТСЕЧЕК. Ориентировочно будет 3х630=1890 и 3х1250=3750 (УТОЧНИТЬ), времена для расчета сепама неважны. Отстраиваете отсечку секционного от отсечки 3х1250 с учетом тока нагрузки второго присоединения 630 А. Выбираете близжайшее значение кратности (3750+630)*1,3=5694 А, значит, нужно ставить где-то 2,3х2500=5750А.</p><p>Далее нужно вводной 2500 отстроить от 5750 А секционного с учетом нагрузки с присоединений&nbsp; 1250 и 630. (5750+1250+630)*1,3=9919, кратность получается 4. Тогда уставка ТО ввода 0,4 будет 4*2500=10000 А. Время срабатывания ТО ввода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО узнать. Максимальное значение для ваших выкючателей на вводе 0,8 с, ставьте эту цифру, если нет данных. </p><p>Вот от этих 10000 А, приведенных к высокой стороне 10000*0,4/10=400А и нужно отстроить сепамовскую МТЗ. 400*1,3=520 А. Время будет 0,8+0,4=1,2 с. Уставку МТЗ ввода 10 кВ посчитайте сами. <br />Чувствительность надо смотреть в режиме однофазного КЗ за трансформатором. Ток равен 1/корень(3)*Ik(3), если не ошибаюсь. Тогда у вас будет 30485*0,4/10/корень(3)=704 А минимальный ток и чувствительность 1,35, что не есть круто (надо 1,5)... Или тогда следует либо снижать коэффициенты согласования и брать ваш сепам неселективным по отношению ко вводу 0,4 кВ. Либо ставить там спец. защиту от КЗ на землю (в ваших выключателях должна быть). Обязательно уточните уставки на 0,4, без них рассчитывать что-то бесполезно.</p><p>Токовая отсечка, если нет ошибки в расчетах ТКЗ, для сепама будет&nbsp; равной 2030 А первичных.</p><br /><p>P.S. Также нужно отстроить сепам от самозапуска...</p><p>P.P.S. Эврика! Найдите старые уставки МТЗ трансформатора. Если сеть 0,4 кВ не подвергалась изменениям, то согласование с нижестоящими защитами будет такое же, и старую уставку МТЗ можно считать согласованной с защитам 0,4 кВ. Нужно будет только произвести дополнительную отстройку от самозапуска, и, если надо, завысить уставку. 130 А нагрузки дадут 130х3=390 А самозапуска, тогда отстройка от самозапуска будет 1.1/0.93*390=461 А. Может, и меньше цифра будет, все зависит от характера вашей нагрузки на 0,4 кВ. Ну, и проверить чувствительность при однофазном КЗ на 0,4 кВ. </p><p>И не надо тогда строить карты селективности для 0,4 кВ. Достаточно будет просто согласовать МТЗ ввода 10 кВ с вашей откорректированной под самозапуск уставкой. Все выдержки времени будут теми же. Н карте селективности нарисовать МТЗ ввода и защиты трансформаторов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-12T07:53:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58755.html#p58755</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58736.html#p58736" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ага.. заказать.. сети проверят при согласовании.. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-12T05:10:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58736.html#p58736</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58701.html#p58701" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Помогите совсем не релейщику, но делать больше некому.</p></blockquote></div><p>Я на месте ТС поставил бы перед начальством вопрос о том, что расчет уставок нужно заказать и соответственно оплатить. Сумма несопоставима с возможными убытками при аварии и отказе защит по причине неправильно рассчитанных уставок.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-11T14:58:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58701.html#p58701</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58680.html#p58680" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>очень всё это нелегко.... <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p><p>разбираюсь может быть не в той последовательности, как тут рекомендуют, но иначе процесс у меня вообще встанет <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p><div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Вопросы:<br />1) есть ли у вас данные по уставкам отходящих присоединений 0,4 кВ?<br />2) Есть ли данные по выключателю ввода 0,4 кВ? Или его тоже посчитать надо?<br />3) Сколько ТТ на стороне 10 кВ транса и ввода 10 кВ? Защита может быть подключена к двум фазам (&quot;два ТТ два реле, два ТТ три реле&quot;) или к трем (&quot;Три ТТ три реле). От этого зависит проверка чувствительности на стороне 0,4 кВ.</p></blockquote></div><p>Все данные по 0,4, которые есть, все приведены на схеме. Данных по ТТ нет никаких вообще.</p><p>сейчас решаю две задачи...<br />1. построение время-токовой характеристики АВ-0,4 кВ АВВ Emax E3N 1250A и 2500А. <br />хоть и надо начинать с неё, но она оставлена на потом, ибо пока является для меня лесом дремучим.</p><p>2. расчет защиты на SEPAM<br />сейчас вырисовалась вот такая картинка - она в приложенном файле...<br />вопрос по расчету защиты SEPAM - предложенные тут 550А ТО как обосновываются? По примеру расчета (нашла в сети) IсзТО берется по отстройке от токов кз за трансом (точка К3) и от токов намагничивания. С токами намагничивания понятно, а вот с токами кз - не очень.. цифра огромная получается....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-11T11:15:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58680.html#p58680</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58095.html#p58095" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коллега retriever правильно расписал методику выбора.<br />Но можно 2 ступень на SEPAM сделать время-токовой.<br />Для полного «счастья» не хватает время-токовой характеристики АВ-0,4 кВ АВВ Iн=2055 А.<br />Вот с нее-то и надо начинать. Требуется подобрать характеристику SEPAM которая располагалась бы выше хактеристики АВ-0,4 кВ.<br />В файле нарисовал (как выразился один из коллег «методом научного тыка»), как примерно должны выглядеть согласованные характеристики.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-05T12:41:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58095.html#p58095</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58084.html#p58084" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Попробую постепенно.<br /><span style="color: blue">1) В качестве ном. тока нагрузки транса берем его максимум при загрузке 140%. Это даст возможность при расширении на стороне 0,4 кВ ни о чем не думать, поставили и забыли.<br />Iном=1600/(3^0,5*10)=92 А. И кстати, откуда у вас 106 с чем-то? Imax=1,4*Iном=129 А. </span></p><p><span style="color: blue">При переводе на низкую сторону номинал будет 2309 А, а вот перегруз на 1,4 - 3233. А вот выключатель всего на 2500 (?), если правильно разобрал на рисунке. Значит, возможно, когда-нибудь придется менять. Но пока что все с грехом пополам (допустим) проходит.</span></p><p><span style="color: blue">2) Если у нас есть реле РТ-40 600 А 0,5 с, то это называется &quot;ступень защиты&quot;. Если в том же месте на тех же ТТ стоит еще одно реле 1200 А 0 с, то это тоже &quot;ступень&quot;. Обе ступени вместе называются &quot;двуступенчатой защитой&quot;. </span></p><p><span style="color: blue">Первая из них стереотипно называется &quot;МТЗ&quot; (максимальная токовая защита), вторая - &quot;ТО&quot; (токовая отсечка).</span><br />Автоматический выключатель имеет <br />&nbsp; &nbsp;1) Ступень защиты от перегрузки. Упрощенно это номинал выключателя (2500 А). В некоторых автоматах можно ее регулировать, обычно в сторону уменьшения <br />&nbsp; &nbsp;2) Отсечку. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; а) Если автомат с нерегулируемой кривой срабатывания (А, В, С, D...), то для получения ее нужно помножить номинал на некий коэффициент, в зависимости от типа кривой. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Выдержка времени тоже нерегулируемая,&nbsp; &nbsp; обычно около 0. </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; б)Если характеристика регулируемая, то&nbsp; коэффициент задается в самом автомате. Если неизвестен, умножаем номинал на 3-4. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Выдержка времени тоже может быть задана. Для вводного автомата, если нет данных, берем максимум, какой есть. </p><p>Для ввода 10 кВ транса (СЕПАМ) будет две ступени. Характеристики, берем независимые (это как РТ-40, <s>палками</s> прямыми). Их надо будет посчитать. Второй транс - тоже две независимые ступени. Ввод 10 кВ, от которого питаются оба транса, тоже, по идее, имеет две ступени. Но у вас почему-то одна (600 А 0,5 с). Впрочем, это, наверное, потому, что ТО ввода отстроена от КЗ на шинах 10 кВ и в вашем расчете не участвует.</p><p><strong>Вопросы: <br />1) есть ли у вас данные по уставкам отходящих присоединений 0,4 кВ? <br />2) Есть ли данные по выключателю ввода 0,4 кВ? Или его тоже посчитать надо?<br />3) Сколько ТТ на стороне 10 кВ транса и ввода 10 кВ? Защита может быть подключена к двум фазам (&quot;два ТТ два реле, два ТТ три реле&quot;) или к трем (&quot;Три ТТ три реле). От этого зависит проверка чувствительности на стороне 0,4 кВ.</strong></p><p><strong>Что нужно сделать: начать рассчитывать защиты, начиная с самого низа (0,4 кВ). Распишите уставки всех выключателей, какие вам известны. Если известны уставки всех отх. присоединений 0,4 кВ - переходим к уставкам ввода 0,4 кВ. После ввода 0,4 кВ переходим к стороне 10 кВ. Вначале транс, потом ввод на шины.</strong></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-05T11:08:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58084.html#p58084</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post58062.html#p58062" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>многа букоф... <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p><p>можно постепенно? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p><p>размещение данных в одном месте. попробовала сделать это в файле1. Данные указала все, какие есть на данный момент... Чего не хватает?</p><p>Дизели. Работают в качестве резервных источников питания. При расчете токов КЗ не учитывались....</p><p>дальше не поняла.</p><p>&quot;просто наносите токи и времена разных ступеней&quot; </p><p>что Вы имеете ввиду под ступенями?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-05T09:33:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post58062.html#p58062</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57774.html#p57774" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) Я, конечно, извиняюсь, но это беспрерывное цитирование делает текст трудночитаемым, а бессистемное вываливание информации прямо-таки взрывает мозг.&nbsp; У меня&nbsp; башка&nbsp; отказывается обрабатывать эту информацию. Причем вы сами запутались походу тоже. vikatop, пожалуйста, пишите ответы сразу, не надо цитировать все подряд, не сочинение по литературе пишем же).</p><p>2) Чтобы нормально решить задачу, нужно привести все исходные данные в одном месте. Разрисовать руками схему, чтобы все держать в голове, написать везде токи КЗ, нагрузочные токи. Лишнее выкинуть. Я вижу только какую-то мутную картинку, на которой с трудом можно что-то различить. Приведите ссылки на каталоги с оборудованием, которое у вас есть: автоматы на 0,4 кВ, на ваш сепам и т.п. Я понятия не имею, какой именно у вас там &quot;полупроводниковый расцепитель&quot;. </p><p>а) У вас на схеме есть дизеля. Работают ли они параллельно с системой? Учитывались ли они при расчете токов КЗ? Если да, то как? Только не говорите, что вы рассчитывали их в месте повреждения.</p><p>б) Начать нужно с расчетов защит 0,4 кВ и идти вверх, а не наоборот. Я так понимаю, что раз у вас идет чисто замена, то уставки на 0,4 есть. Или нет, не дай бог? <br />У токовой защиты в вашем случае будет две ступени: грубая ступень с малой выдержкой времени (ТО) и чувствительная ступень (МТЗ).</p><p>Когда рисуете карту селективности, то в первом приближении на форму характеристики (зависимая/независимая) плевать. Просто наносите токи и времена разных ступеней на нее, потом уж думайте, как там что соединять.</p><p>В выключателях с полупроводниковым расцепителем можно менять номинальный ток в сторону уменьшения. Чтобы не заморачиваться, считайте, что чувствительная ступень ввода 0,4 кВ имеет уставку, соотв. его номиналу. Ее выдержку времени возьмите, какая щас есть. Если нет&nbsp; - воткните побольше.</p><p>-Отсечка с выдержкой времени у АВ на вводе : ее нужно будет согласовать с отсечками присоединений 0,4 кВ (как обычно согласовывают МТЗ) и отстроить от самозапусков (суммируете ток всех нагрузок, кроме дизеля, и множите на 3, если нет данных). Выдержку времени ставьте максимально возможную. Мгновенную отсечку задайте максимум, и не трогайте.<br />Времятоковая характеристика ввода АВ оборвется (справа) на максимальном токе КЗ на шинах 0,4 кВ со стороны транса.</p><p>- Далее берете защиту ввода вашего транса. У него будет две ступени. Грубая ступень (отсечка) отстраивается от КЗ за трансом (трехфазным). Внимание: если ваши дизели на ПС справа могут работать параллельно с сетью, их надо включить. Если нет, нужно смотреть два случая: питание от сети и от дизелей. Выдержка времени нулевая (минимальная).<br />Чувствительная ступень (МТЗ) отстраивается от ОТСЕЧКИ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ ввода 0,4 кВ.&nbsp; Уставку по времени согласовать нужно с ней же.<br />Возможно, стоит отстроиться и от нагрузки с учетом возможного перегруза по номиналу в 140% - а то&nbsp; выключатель на вводе заменить могут. Форму характеристики можно взять и независимой, зависимая нужна, когда согласуешься с кучей мелочи. Строится она так же, как я говорил выше: две палки. Вертикальная - ток, горизонтальная - время.</p><p>Далее защита ввода 10 кВ.. Тут тоже две ступени. Есть один момент: когда выбираете уставки МТЗ ввода, лучше брать их по максимально возможной, а не по текущей нагрузке. Чтобы один раз поставить и забыть. Если 600 А 0,5 с было выбрано именно так, то вам везет. Но 0,5 с – вряд ли.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T18:07:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57774.html#p57774</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57757.html#p57757" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>С питающей ПС ясно.<br />ТП в моем понимании трансформатор с со щитом 0,4 кВ.&nbsp; SEPAM ставится для защиты трансформатора.<br />Теперь же</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Тогда это уже не ТП, а РП. И на отходящей «нагрузке» должна быть своя защита.<br />Или же SEPAM ставится на ввод РП для защиты трансформатора и «нагрузки»?&nbsp; Вроде такого не бывает. Обычно трансформатор сам по себе, «нагрузка» сама по себе.</p></blockquote></div><p>Схема на рисунке выше.<br />С восклицательными знаками то, о чем идет речь.</p><p>72,2А - это ТП правее. Эту нагрузку учитываю для определения тока срабатывания защиты на ПС.</p><br /><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Замечательно, все правильно сосчитано. Но можно было не стесняться и сказать откуда эта нагрузка. Где-то промелькнуло, что тр. 1 МВА поменяли на 1,6 МВА. (или пригрезилось).<br />Номинальный ток тр. 1,6&nbsp; = 106 А, а Вы отстраиваетесь от 82 А.&nbsp; Почему так?&nbsp; Надо и о будущем подумать, нагрузка то будет расти.</p></blockquote></div><p>Трансформатор-то мы увеличиваем, но по техническим условиям мы не имеем права превышать некую мощность. Ограничиваем эту мощность за счет регулирования уставки на QF1 после нашего транса. По высокой стороне это получается ток в 82,2А. </p><p>думать о будущем это верно, но защита-то на актуальную нагрузку рассчитана должна быть.. а при увеличении разрешенной мощности пересчитывать надо.... или не так всё???</p><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Icз посл=1,1*(125.7<strong>+</strong>72,2)=217.7А<br />Это я не понял для какой защиты.</p></blockquote></div><p>это для защиты на ПС.</p><br /><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Рассчитывается в минимальном режиме питающей сети при КЗ в конце зоны защиты.<br />Если это для МТЗ SEPAM трансформатора, то при КЗ на шинах 0,4 кВ.</p></blockquote></div><p>Ik2min04=1,73 * Ik3min04 / 2<br />эта формула?</p><br /><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>А почему надо такую? Почему не независимую характеристику.</p></blockquote></div><p>только не смейтесь сильно с меня - нетути в книжке методики выбора независимой характеристики........ потому и выбрала зависимую.....</p><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Далее МТЗ по согласованию с характеристиками вводных автоматов 0,4 кВ. Вот здесь может и потребуются время-токовые характеристики.</p></blockquote></div><p>а вот это мой следующий вопрос еще не придумала кому... ибо там тоже автомат с электронным расцепителем оказался. его тоже нужно отстраивать и задавать для него уставки..... ибо иначе тоже диапазон характеристик получается....</p><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>PS. А вообще МОЛОДЕЦ!</p></blockquote></div><p>спасибо <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T12:52:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57757.html#p57757</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57754.html#p57754" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57754/thumb/p1889qds5nnud1pe67rp1la87131.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57754/thumb/p1889qds5nnud1pe67rp1la87131.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57754/thumb/p1889qds5nnud1pe67rp1la87131.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T12:33:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57754.html#p57754</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57753.html#p57753" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прежде чем что-то считать надо понять, ЧТО. <br />Было сказано:<br /></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Производим замену трансформатора с увеличением мощности. ...<br />На вновь устанавливаемой ТП применяются блоки защиты и управления SEPAM/ <br />На питающей подстанции установлено PT-40/</p></blockquote></div><p>С питающей ПС ясно.<br />ТП в моем понимании трансформатор с со щитом 0,4 кВ.&nbsp; SEPAM ставится для защиты трансформатора.<br />Теперь же <br /></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>От ПС запитана еще одна нагрузка 72,2А.</p></blockquote></div><p>Тогда это уже не ТП, а РП. И на отходящей «нагрузке» должна быть своя защита. <br />Или же SEPAM ставится на ввод РП для защиты трансформатора и «нагрузки»?&nbsp; Вроде такого не бывает. Обычно трансформатор сам по себе, «нагрузка» сама по себе.<br /></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Iсз=1,1*1,3*82,2/0,935=125.7 А, где 82,2 - максимальный рабочий ток.(его выбор это отдельная тема для разговора.....)</p></blockquote></div><p>Замечательно, все правильно сосчитано. Но можно было не стесняться и сказать откуда эта нагрузка. Где-то промелькнуло, что тр. 1 МВА поменяли на 1,6 МВА. (или пригрезилось). <br />Номинальный ток тр. 1,6&nbsp; = 106 А, а Вы отстраиваетесь от 82 А.&nbsp; Почему так?&nbsp; Надо и о будущем подумать, нагрузка то будет расти.<br /></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Icз посл=1,1*(125.7*72,2)=217.7А</p></blockquote></div><p>Это я не понял для какой защиты.<br /></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Iкмин - ток двухфазного КЗ на шинах 10 кВ в минимальном режиме</p></blockquote></div><p>Рассчитывается в минимальном режиме питающей сети при КЗ в конце зоны защиты.<br />Если это для МТЗ SEPAM трансформатора, то при КЗ на шинах 0,4 кВ.<br /></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>характеристику выбираем стандартную обратнозависимую. k=0.14&nbsp; a=0.02&nbsp; b=2.97</p></blockquote></div><p>А почему надо такую? Почему не независимую характеристику. Выбранная характеристика неселективна с&nbsp; РТ-40 600А 0,5. Требуется на SEPAMе токовая отсечка примерно 550 А 0,1 сек.<br />Далее МТЗ по согласованию с характеристиками вводных автоматов 0,4 кВ. Вот здесь может и потребуются время-токовые характеристики. <br />PS. А вообще МОЛОДЕЦ!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T12:14:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57753.html#p57753</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57745.html#p57745" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>и как эти манипуляции могут отразиться на втором потребителе, подключенном к этой ПС.....????</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T10:31:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57745.html#p57745</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57743.html#p57743" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>GRadFar, retriever, посмотрите, пожалуйста.....</p><p>Так?</p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57743/thumb/p1889ikt6oqkm7b814cp1es21gcb1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57743/thumb/p1889ikt6oqkm7b814cp1es21gcb1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57743/thumb/p1889ikt6oqkm7b814cp1es21gcb1.png </span></span></p><p>Нет, раздела защит нет...<br />а можно пример??&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-11-01 14:21:27</em></p><div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Характеристика РТ-40 в вашем случае - это две палки.</p></blockquote></div><p> ну шо ж Вы так..... я таки инженер... хоть и блондинка...... таки может линиями хоть обозвать?.....</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-11-01 14:23:02</em></p><p>Тогда дальше...<br />Селективности нет.... </p><p>Обеспечивать ее нужно манипуляциями с sepam или с РТ-40, а конкретнее - увеличивая время срабатывания на РВ?<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikatop]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5814.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T10:23:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57743.html#p57743</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57742.html#p57742" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>нужна характеристика РТ-40.. а её, насколько я поняла, не бывает....</p></blockquote></div><p>Характеристика РТ-40 в вашем случае - это две палки. <br />Одна вертикальная, начинается в точке 600 А (по оси Х) 0,5 с (по оси Y) и идет вверх, в бесконечность. Вторая горизонтальная, начинается в той же точке и идет вправо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T10:16:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57742.html#p57742</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post57741.html#p57741" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>нужна характеристика РТ-40.. а её, насколько я поняла, не бывает....</p></blockquote></div><p>Охохо...</p><p>Упомянутое РТ-85 индукционное, оно действительно имеет время-токовую характеристику. Скажем, при 2-х кратном превышении тока зацепления время одно, при увеличении кратности диск вращается быстрее и время работы уменьшается. Это и есть зависимая характеристика.</p><p>РТ-40 - реле &quot;мгновенного&quot; действия. Оно срабатывает при превышении уставки. Время работы практически не зависит от кратности превышения уставки. А приввеленные выше 0,5 сек реализуются как правило с помощью реле времени. Соответственно Вам и дали - превышение 600 А в течении 0,5 сек - работа МТЗ. Вот от этих 600 в течении 0,5 и отстраивайтесь.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-11-01 17:04:35</em></p><div class="quotebox"><cite>vikatop пишет:</cite><blockquote><p>Электрическая часть проекта замены трансформатора есть.. <br />Какой еще проект у нас должен быть?<br />Требуют расчет РЗиА сети...</p></blockquote></div><p>А в проекте нет раздела РЗА??? Вообще без защит запроектировали, что ли?<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-11-01T10:04:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post57741.html#p57741</id>
		</entry>