			<title type="html"><![CDATA[Re: HELP!!! SEPAM S80 задание уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62078.html#p62078" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По существу Вам сложно помочь:<br />&nbsp; - если Сепамы пришли без спецпрограммирования, то у них заводская конфигурация и помимо уставок их еще необходимо &quot;привязать&quot; к Вашим схемам УРЗА, в нормальных проектах (не без ошибок) - эта информация есть в проекте;<br />&nbsp; - если у Вас нет ни одного человека с определенным опытом работы с МПУ - наладить Вам будет нереально;<br />&nbsp; - можно обратиться в центр сервиса Schneider Elektric в г. Москва, что они Вам посоветуют, конечно вашу работу они за Вас делать не будут.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-28T11:33:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62078.html#p62078</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: HELP!!! SEPAM S80 задание уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post61671.html#p61671" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Валериан пишет:</cite><blockquote><p>Зачем для защиты трансформаторов и АД использовать SEPAM S80?<br />Есть специализированные SEPAMы 80-той серии для защиты трансформаторов и АД (Т80 и М80).</p></blockquote></div><p>при запросе допустил неточность- у нас и стоят специализированные сепамы для защиты трансформаторов и АД (Т80 и М80). по существу вопроса есть что?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[axmet]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6996.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-22T12:30:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post61671.html#p61671</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: HELP!!! SEPAM S80 задание уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post61666.html#p61666" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Зачем для защиты трансформаторов и АД использовать SEPAM S80?<br />Есть специализированные SEPAMы 80-той серии для защиты трансформаторов и АД (Т80 и М80).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Валериан]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user225.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-22T10:05:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post61666.html#p61666</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[HELP!!! SEPAM S80 задание уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post61665.html#p61665" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги поздравляю всех с праздником днем энергетика. А теперь&nbsp; к делу- в процессе наладки SEPAM S80(ячейки отходящих линий (трансформаторы, АД, вводные ячейки) 10кВ) возникли проблемы с конфигурированием уставок защит по вышеуказанным присоединениям (работающая программа SFT2841 с русификатором;слишком много вариантов выбора уставок защит, всё слишком замудренно в отличии от того же СИРИУСа; необходимо составление логических уравнений по хз какому критерию.).исходя из этого были бы весьма признательны людям, которые могут помочь или выслать образец файла (файлов) готовых уставок защит присоединений 6-10кВ на SEPAM S80.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[axmet]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6996.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-22T08:20:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post61665.html#p61665</id>
		</entry>