		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63436.html#p63436" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Как предохранитель на ВН считать?</p></blockquote></div><p>Эмм.. заказчик сказал что 400 А хватит.. если честно я в этот вопрос полностью не вникал)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ахметов Павел МТ]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T07:23:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63436.html#p63436</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63435.html#p63435" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Разве нельзя контактор разместить на выкатной тележке? Тогда надобность в разъединителе отпадает.</p></blockquote></div><p>Андрей, проблема в том что нужно это все организовать в существующую ячейку.. специально под контактор с выкатным элементом ячейку делать завод не будет да и вообще это не вариант, 100% не состыковаться будет.. <br />Нужно это все хозяйство организовать в ячейку типа КСО (скорее всего остановлюсь на КСО-285 как самой простой), поэтому и получается что нужны линейный разъединит и заземляющий нож)</p><p> </p><div class="quotebox"><cite>Ахметов Павел МТ пишет:</cite><blockquote><p>предохранители (ПКТ-10 к примеру, не сравнивал еще какой лучше), ТТ, контактор (КВТ-10-4/400), ЛР с ЗН, кабельная воронка и ТТНП</p></blockquote></div><p>Я спросил потому что такого в ячейках никогда не видел.. поэтому просьба помочь и подсказать правильно ли я понимаю таким вот образом будет компоновка ячйеки или нет?)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ахметов Павел МТ]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T07:19:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63435.html#p63435</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63434.html#p63434" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Рабочие токи НН печного трансформатора сопоставимы с токами КЗ. Как предохранитель на ВН считать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T07:17:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63434.html#p63434</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63427.html#p63427" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ахметов Павел МТ пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, тогда чтобы видимый разрыв организовать необходимо еще же линейный разъединит с заземляющим ножом установить?)</p></blockquote></div><p>Разве нельзя контактор разместить на выкатной тележке? Тогда надобность в разъединителе отпадает.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3570.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T06:04:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63427.html#p63427</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63426.html#p63426" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>предохранители, контактор, бублик для нулевого тока и ТТ с реле защиты.</p></blockquote></div><p>Да, тоже уже додумались что нужно использовать схему на предохранителях))</p><p>Подскажите, тогда чтобы видимый разрыв организовать необходимо еще же линейный разъединит с заземляющим ножом установить?) то есть цепочка от шин будет следующая: предохранители (ПКТ-10 к примеру, не сравнивал еще какой лучше), ТТ, контактор (КВТ-10-4/400), ЛР с ЗН, кабельная воронка и ТТНП ? </p><p>Опер ток от ИБП (типа APC Smart-UPS RT 1000VA RM) с дополнительными батареями, чтобы контактор не отключился при потери питания цепей опер тока)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ахметов Павел МТ]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T05:55:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63426.html#p63426</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63275.html#p63275" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>в принципе для двигателей среднего напряжения которые по технологии пускаются много раз в день используют стандартную конструкцию:<br />предохранители, контактор, бублик для нулевого тока и ТТ с реле защиты.<br />были случаи когда ставили для питания ИБП ( не пинать, оно промышленая шина с двумя ИБП и постояным персоналом )<br />, можно само собой и постоянку</p><p>нет нужды в выключателе, КЗ отключат предохранители.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-24T15:08:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63275.html#p63275</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63115.html#p63115" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А если бесконтактный пускатель применить? Например, ПБТ 500/380-11100-0 УХЛ4. Как идея для обсуждения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Alex FG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7152.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-23T10:53:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63115.html#p63115</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63110.html#p63110" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ахметов Павел МТ пишет:</cite><blockquote><p>Присоединение питает электродуговую печь.. заказчик говорит что в день до 200 коммутаций может быть</p></blockquote></div><p>Так и предполагал - по РАСу вижу такую печь у потребителя. Но лукавит похоже заказчик - период коммутации у &quot;нашей&quot; печи примерно 2,5 минуты, в итоге около 600 коммутаций. В сутки. Что у них работает - могу спросить, если есть необходимость.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-23T10:44:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63110.html#p63110</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63106.html#p63106" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ахметов Павел МТ пишет:</cite><blockquote><p>Гарантированное питание и защиту от просадок напряжения можно реализовать с помощью ИБП (первое что пришло на ум)</p></blockquote></div><p>Ни в коем случае. Конкретные причины, почему ИБП нельзя использовать, озвучивались где-то здесь <a href="http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-operativnyi-tok-ibp-v-shot.html">http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3570.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-23T10:18:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63106.html#p63106</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63105.html#p63105" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>GRadFar, спасибо за ответ! Гарантированное питание и защиту от просадок напряжения можно реализовать с помощью ИБП (первое что пришло на ум)</p><div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Не секрет, что именно коммутировать-то будете?</p></blockquote></div><p>Присоединение питает электродуговую печь.. заказчик говорит что в день до 200 коммутаций может быть</p><div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Включать тоже он? а если на КЗ? Или токи КЗ при включении &quot;не считова&quot; ?</p></blockquote></div><p>Вот про этот подводный камень я и спрашивал!) У контакторов ток включения равен току отключения (максимальный ток 4кА).. поэтому получается не вариант использовать контактор.. будем думать дальше<br />GRadFar, огромное Вам спасибо!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ахметов Павел МТ]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-23T10:11:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63105.html#p63105</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63064.html#p63064" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Из РЭ на упомянутый контактор:<br />&quot;Ток в цепях питания привода при постоянном или переменном напряжении питания 220 В:<br />– при срабатывании, А, не более - 5 <br />– <strong><span class="bbu">при удерживании во включенном положении, А, не более - 1 </span> </strong>&quot;<br /><strong><span class="bbu">Гарантированное отключение</span></strong> контактора происходит <strong>п<span class="bbu">ри уменьшении</span> питающего напряжения <span class="bbu">до 10%</span> от номинального</strong>, а так же полном снятии напряжения с обмоток электромагнита включения.&quot;<br />Просадка и отключились (этакая ЗМН получается...)<br />Нижний диапазон питания 187 В при наших родных 176.<br />Настройка &quot;вжима&quot; на заводе на весь срок службы (пружины не слабеют, геометрия рычага вечная)<br /></p><div class="quotebox"><cite>Ахметов Павел МТ пишет:</cite><blockquote><p>отключать токи нагрузки будет контактор</p></blockquote></div><p>Включать тоже он? а если на КЗ? Или токи КЗ при включении &quot;не считова&quot; ?<br />Ну для ОЧЕНЬ неответственных присоединений, имхо...<br />Не секрет, что именно коммутировать-то будете?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-22T17:38:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63064.html#p63064</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63043.html#p63043" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rt40 пишет:</cite><blockquote><p>Миллион коммутаций при каком токе?<br />Или это чисто механический ресурс привода?</p></blockquote></div><p>При токе до 400 А.. контакторы про которые я писал выше как раз и предназначены для таких токов</p><div class="quotebox"><cite>rt40 пишет:</cite><blockquote><p>дешевле просто поставить заказчику необходимое количество выкатных элементов с меньшим ресурсом</p></blockquote></div><p> <br />Точно не дешевле будет, да и проблема еще есть - все должно влезть в ячейку)</p><div class="quotebox"><cite>rt40 пишет:</cite><blockquote><p>P.S. Павел, а вы как-то связаны с петербургской МТ? Ваши логотипы похожи до степени смешения..</p></blockquote></div><p>Вы имеете механотронику? Не, не связаны.. по крайней мере мне это не известно) Наш цвет бело-зеленый (можете посмотреть на сайте <a href="http://i-mt.net/),">http://i-mt.net/),</a> а у механотроники бело-синий как понимаю (<a href="http://www.mtrele.ru/">http://www.mtrele.ru/</a>). Изначально на аватарку поставил бело-зеленый логотип, но модераторы сказали что не сочетается логотип с красками форума, поэтому пришлось к такому придти)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ахметов Павел МТ]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-22T13:34:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63043.html#p63043</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63009.html#p63009" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Миллион коммутаций при каком токе?<br />Или это чисто механический ресурс привода?</p><p>Не проще ли и дешевле просто поставить заказчику необходимое количество выкатных элементов с меньшим ресурсом, чтобы заказчик сам смог осуществить «горяую» замену по мере износа КА.</p><p>P.S. Павел, а вы как-то связаны с петербургской МТ? Ваши логотипы похожи до степени смешения..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rt40]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user341.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-22T10:51:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63009.html#p63009</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63000.html#p63000" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые бывалые релейщики, здравствуйте! <br />Заказчику необходимо установить выключатель в ячейку 10 кВ, который бы гарантиорванно мог сделать 1000000 коммутаций.. Но у отечественных выключателей максимальное количество коммутаций 50000 (в пример привел ВВ/ТЕL). Было предложено решение последовательно установить высоковольтный выключатель с микропроцессорным блоком релейной защиты и контактор вместо линейного разъединит, то есть отключать ток КЗ будет выключатель, а отключать токи нагрузки будет контактор, который для этого и предназначен. Выбор контактора пал на отечественного производителя - КВТ-10-4/400, не миллион коммутаций конечно, но 750000 устроило) Вопрос такой: встречался кто либо с такими схемами? реализовано где то такое уже решение или нет? И если есть то какие подводные камни могут быть в таком решении и на что стоит обратить внимание? А также может кто знает производителя контакторов который гарантирует миллион коммутаций?)<br />Буду искренне благодарен за ответы!)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ахметов Павел МТ]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-22T09:44:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63000.html#p63000</id>
		</entry>