			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63328.html#p63328" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>А ток то откуда в токовых цепях?</p></blockquote></div><p>В третий раз. Зарядный ток ёмкости кабелей. Чисто реактивный. Угол 90С. Или Вы не читаете, что пишут в ответ? Зачем тогда спрашивать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-26T10:19:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63328.html#p63328</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63326.html#p63326" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> А в неправильной сборке цепей тока и напряжения на счётчике. векторные диаграммы всё расставят на свои места. конкретный тип ячеек абсолютно неважен.</p></blockquote></div><p>А ток то откуда в токовых цепях?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-26T09:57:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63326.html#p63326</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63325.html#p63325" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александр США пишет:</cite><blockquote><p>У вас, скорее всего, вторичные тиковые цепи заземлены в начале и в конце.<br />Далее, если кабельный лоток расположен в относительной близости от хорошо нагружённой первичной линии и, того хуже, проложены параллельно последней, то наведенные токи будут приводить к указанным Вами последствиям.<br />Говорю, как бывший (не к ночи будь помянутый) энергосбытЩик. )))<br />Проверьте наличие единственного заземления в токовых цепях, которое должно быть сделано на панели, не на ТТ. Впрочем, в Вашей организации может применяться другой подход к заземлению вторичных цепей измерения и защит..</p></blockquote></div><p>Насчет заземления. Оно действительно должно быть в одной точке. Раньше делали все это в релейном отсеке на токовом клемнике. Сейчас производители лепят как хотят. Глаз да глаз нужен. С одной партии две одинаковых ячейки могут быть собраны по разному.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-26T09:54:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63325.html#p63325</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63324.html#p63324" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>дело не в ячейках и не в параллельной прокладке с силовыми линиями.</p></blockquote></div><p> А в неправильной сборке цепей тока и напряжения на счётчике. векторные диаграммы всё расставят на свои места.</p><div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>Это и ячейки КРУ-10 и КРН-IV-10</p></blockquote></div><p> конкретный тип ячеек абсолютно неважен.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-26T09:53:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63324.html#p63324</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63323.html#p63323" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> скорее всего, это ячейки КРУ 10кВ. Токовые цепи короткие, в пределах ячейки.</p></blockquote></div><p>Это и ячейки КРУ-10 и КРН-IV-10 , дело не в ячейках и не в параллельной прокладке с силовыми линиями.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-26T09:49:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63323.html#p63323</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63322.html#p63322" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александр США пишет:</cite><blockquote><p>если кабельный лоток расположен в относительной близости от хорошо нагружённой первичной линии и, того хуже, проложены параллельно последней, то наведенные токи будут приводить к указанным Вами последствиям.</p></blockquote></div><p> скорее всего, это ячейки КРУ 10кВ. Токовые цепи короткие, в пределах ячейки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-26T09:32:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63322.html#p63322</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63320.html#p63320" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>Доброго дня коллеги. Проблема такая. Линия 10кВ поставлена под сохранное напряжение. Нагрузки нет.Счетчик Меркурий 230 АRT 00 считает электроэнергию!&nbsp; Что делать? Случай не еденичный.</p></blockquote></div><p>У вас, скорее всего, вторичные тиковые цепи заземлены в начале и в конце.<br />Далее, если кабельный лоток расположен в относительной близости от хорошо нагружённой первичной линии и, того хуже, проложены параллельно последней, то наведенные токи будут приводить к указанным Вами последствиям.<br />Говорю, как бывший (не к ночи будь помянутый) энергосбытЩик. )))<br />Проверьте наличие единственного заземления в токовых цепях, которое должно быть сделано на панели, не на ТТ. Впрочем, в Вашей организации может применяться другой подход к заземлению вторичных цепей измерения и защит..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Александр США]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user929.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T21:03:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63320.html#p63320</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63317.html#p63317" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>На старых индукционных счетчиках такого не было.</p></blockquote></div><p> Было. </p><div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>Случай не еденичный. Линии кабельные. Сохранное напряжение-рабочее напряжение без нагрузки. Счетчик включен правильно. Все вектора наместе.</p></blockquote></div><p> Ток должен быть чисто ёмкостным и около 90 градусов. Его выворачиванием и изменением чередования токовых цепей уложили в первый квадрант вместо четвёртого, вот и считает. Было у нас такое. Если точно известно, что КЛ без нагрузки, то угол тока относительно напряжения соответствующей фазы должен быть не 30-60L, а 90C. Просто при проверке и приёмке коммерческого учёта по привычке посчитали, что на линии есть нагрузка, и что она активно-индуктивная. Вот и повывернули всё на свете. Вернёте правильную сборку цепей тока и напряжения и всё будет в порядке. Да, у вас баланс энергии на шинах должен быть не очень хорошим с такими фокусами</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T16:31:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63317.html#p63317</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63316.html#p63316" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>А не допускаете мысль,что если и ВАФом ток есть,и счётчик считает,то мог кто то врезаться ? Нагрузка явно есть,иначе подозреваю углы нормально не померяли бы.<br />ЗЫ Хотя если вы сами и потребитель,то воровать сами у себя не будете.</p></blockquote></div><p>Увы сети наши. Никто не врезался.Еще раз повторяю-это не еденичный случай. Перемерили специально все линии находящиеся под сохранным напряжением. Результат тот же. Считает гад!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T16:12:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63316.html#p63316</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63315.html#p63315" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Попаду на работу пришлю векторную диаграмму. Счетчики проверены и опломбированы Энергосбытом. Я думаю у многих есть такая проблема. Просто внимательно присмотритесь к счетчикам на на линиях находящихся под напряжением, но без нагрузки т.е. отключенных на ТП потребителя. Еще отбрасывали силовой кабель, включали вакуумник ток во вторичных цепях исчезал..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T16:07:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63315.html#p63315</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63314.html#p63314" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А не допускаете мысль,что если и ВАФом ток есть,и счётчик считает,то мог кто то врезаться ? Нагрузка явно есть,иначе подозреваю углы нормально не померяли бы.<br />ЗЫ Хотя если вы сами и потребитель,то воровать сами у себя не будете.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T16:04:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63314.html#p63314</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63313.html#p63313" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>да в том то и дело и углы нормальные.</p></blockquote></div><p>А что за углы-то? Емкость?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cambric]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user185.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T15:22:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63313.html#p63313</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63311.html#p63311" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>отсюда и ток</p></blockquote></div><p>Как от этого отделаться. На старых индукционных счетчиках такого не было.<br />Просто мало кто на это обращал внимание. А прикинте если линия коммерческая. У нас вышел грандиозный скандал, когда счетчик насчитал приличную сумму. Пришлось клиенты переводить на учет по 0,4кв</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T14:20:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63311.html#p63311</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63309.html#p63309" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nazarenko.anatoly2010 пишет:</cite><blockquote><p>Линии кабельные</p></blockquote></div><p>отсюда и ток</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T14:14:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63309.html#p63309</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63308.html#p63308" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>а угол?,подозреваю не &quot;чисто&quot;емкостной ток</p></blockquote></div><p>да в том то и дело и углы нормальные. Откуда ток в токовых цепях? Счетчик считает и неплохо за месяц выходит. Примерно как загруженый Трансформатор на 250kva</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nazarenko.anatoly2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7169.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-25T14:12:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63308.html#p63308</id>
		</entry>
</feed>