			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63667.html#p63667" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vlamir942 пишет:</cite><blockquote><p>Пр исключении <strong>катушек</strong> реле 27-1 не происходит срабатывания реле KCC</p></blockquote></div><p>А как подключена вторая обмотка реле 27-1? <br />Часто используют катушки включения/отключения для контроля РПО/РПВ может с них что приходит, нужно схему целиком смотреть.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[csapkod]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7037.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-30T18:13:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63667.html#p63667</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63429.html#p63429" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проверить изоляцию жил кабеля, идущих к этим реле относительно других жил этого же кабеля мегером на 2500В. Если изоляция плоха - менять кабель. Если в норме, зашунтировать обмотку&nbsp; реле 27-1 мощным диодом, или обмотки реле&nbsp; KCC и KCT зашунтировать резисторами 2-3 кОм. <br />Понятно, что причина в ЭДС самоиндукции этого самого реле. Или пробивает где-то между жилами кабеля, или работает ёмкость между этими жилами.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T06:11:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63429.html#p63429</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63424.html#p63424" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пр исключении катушек реле 27-1 не происходит срабатывания реле KCC</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vlamir942]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5804.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T05:44:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63424.html#p63424</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63419.html#p63419" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Судя по этой схеме SAC1 - ключ с самовозвратом - в нормальном состоянии дает разрыв на КСС1 и КСТ1. Как они вообще могут &quot;клевать&quot;?<br />Или это не те реле? схемы-то огрызок... Это явно промреле. Вторых обмоток нет?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-28T02:47:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63419.html#p63419</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63402.html#p63402" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vlamir942 пишет:</cite><blockquote><p>Реле 27-1 даёт импульсы на катушке реле KCC и KCT при коммутировании автомата ,</p></blockquote></div><p> Что, при отключении его обмотки снятие опертока не вызывает клевков этих реле?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-27T15:39:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63402.html#p63402</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63396.html#p63396" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png </span></span><br />Реле 27-1 даёт импульсы на катушке реле KCC и KCT при коммутировании автомата , который здесь не показан, шинок 220 В</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vlamir942]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5804.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-27T14:08:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63396.html#p63396</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63395.html#p63395" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Куда даёт, какие импульсы? Схему бы...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-27T13:57:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63395.html#p63395</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Пром реле]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63393.html#p63393" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При отключении авт.выключателей цепей опер.тока реле для контроля наличии напряжения CAD32MD даёт импульсы, из-за которых срабатывают реле KCC и KCT (RCM570220). В чём причина импульсов?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vlamir942]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5804.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-27T13:43:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63393.html#p63393</id>