			<title type="html"><![CDATA[Re: ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64115.html#p64115" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>muha пишет:</cite><blockquote><p>ВЧБ ЭКРА 2607031</p></blockquote></div><p>2607031 это НВЧЗ. ВЧБ - 2607032.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sidewinder]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user110.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-06T09:50:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64115.html#p64115</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64111.html#p64111" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Не понимаю, а в чем сомнения, зачем Вам направленный пуск? ВЧБ на тупиковой ВЛ, ну и что? Если на тупиковой ПС есть трансформаторы с заземленной нейтралью и в уставках есть 3Iо, то при КЗ в системе защита будет пускаться. Ну и что? Отключаться то не будет, отключающие органы направленные. Да и при КЗ на ВЛ она будет отключаться только на питающей ПС.</p></blockquote></div><p>не совсем понял. как я понял речь идет о блокирующем комплекте? а если однофазное КЗ на питающей ВЛ и мы ненаправленно пустимся по 3I0 то мы что не заблокируем защиту на питающей ПС? Однофазное КЗ-то как ликвидируется?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[E.A.BUCHINSKIY]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user667.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-06T08:37:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64111.html#p64111</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64016.html#p64016" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>muha пишет:</cite><blockquote><p>надо выбирать уставки как обычный</p></blockquote></div><p>Правильно.<br />Не понимаю, а в чем сомнения, зачем Вам направленный пуск? ВЧБ на тупиковой ВЛ, ну и что? Если на тупиковой ПС есть трансформаторы с заземленной нейтралью и в уставках есть 3Iо, то при КЗ в системе защита будет пускаться. Ну и что? Отключаться то не будет, отключающие органы направленные. Да и при КЗ на ВЛ она будет отключаться только на питающей ПС. <br />PS. Есть у нас две тупиковых ВЛ с ПДЭ 2802, первоначально помучились с ОВБ, когда забили в инструкции вывод защиты на тупиковой ПС при переключениях. Потом дошло, что отключать то она со стороны тупика никогда не будет. Оставили ее в выведенном положении и заставили следить только за включенным опертоке на панели и на ВЧ посту.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-05T04:11:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64016.html#p64016</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ВЧБ ЭКРА Выбор уставок]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63953.html#p63953" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!<br />такая проблема! потребители закупили терминал ВЧБ ЭКРА 2607031&nbsp; их ПС тупиком питается по 3 линиям, раньше чтояла ВЧП с направленным пуском, экровцы говорят что не могут сделать направленый пуск, надо выбирать уставки как обычный. Вопрос лучше загрубить и пуск и останов или сделать чувствительными чтобы пускалось и останавливалось, предлагают сделать уставку 50/100 по мне -очень чувствительная ( раньше не встречала )и отстроена только от небалансов, чем может быть чреваты такие уставки?</p>]]></content>