			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64015.html#p64015" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Коля пишет:</cite><blockquote><p>выдает импульс на ШЗП ЦС,</p></blockquote></div><p>А смысл именно в импульсе, если в ЦС 10РУ рвет эту цепь при срабатывании?<br />А вот &quot;чистый&quot; ШС+ подают на ШЗП в схеме ТН - мне непонятно. Это та же ШЗП, что в ЦС? Так там переменка. Другая? тогда там сидит импульсное реле и его работа будет заблокирована...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-05T04:02:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64015.html#p64015</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64006.html#p64006" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>и на какое-нибудь табло типа &quot;Вызов в ЗРУ 10 кВ&quot;.</p></blockquote></div><p> Так и есть. Блинкер.</p><div class="quotebox"><cite>BanCampbell пишет:</cite><blockquote><p>а не в схеме ЦС? и почему из шкафа ТН его контакты 14-13 замыкают цепь только шзп в схеме цс?</p></blockquote></div><p> ЦС ЗРУ на постоянном токе, а общеподстанционный ЦС на переменном. Вот и состыковали их так между собой. Хотя, обычно встречал что ЗРУ/КРУН на переменке, а ОПУ на постоянке. А тут наоборот.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T17:54:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64006.html#p64006</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64001.html#p64001" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64001/thumb/p18futfucc1hoahg313qo13u2be1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64001/thumb/p18futfucc1hoahg313qo13u2be1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64001/thumb/p18futfucc1hoahg313qo13u2be1.jpg </span></span>&nbsp; ТН</p><br /><br /><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/5000/4600/tmp/thumb/p18futoicr19p713b4ioc1anq9n1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/5000/4600/tmp/thumb/p18futoicr19p713b4ioc1anq9n1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/5000/4600/tmp/thumb/p18futoicr19p713b4ioc1anq9n1.JPG </span></span> ЦС</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BanCampbell]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4600.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T16:59:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64001.html#p64001</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63999.html#p63999" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорей всего да</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Коля]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user58.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T16:31:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63999.html#p63999</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63998.html#p63998" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Коля пишет:</cite><blockquote><p>выдает импульс на ШЗП ЦС, тем самым сообщая о появлении неисправности, но не &quot;загружая&quot; шинку ШЗП</p></blockquote></div><p>Может заодно и на какое-нибудь табло типа &quot;Вызов в ЗРУ 10 кВ&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3570.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T16:28:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63998.html#p63998</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63994.html#p63994" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если подстанция большая, то возможно таким образом пытались организовать шинку ВШ (вспомогательная), ну или ее аналог. Т.е. РИС(ВШ) срабатывает при любой неисправности в ЗРУ-6 и выдает <span class="bbu"><strong>импульс</strong></span> на ШЗП ЦС, тем самым сообщая о появлении неисправности, но не &quot;загружая&quot; шинку ШЗП</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Коля]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user58.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-04T16:15:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63994.html#p63994</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Сигнализация на постоянном опер. токе]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63991.html#p63991" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый вечер.&nbsp; есть схема ПС 110/6 кв есть шкаф ТН-6кВ в ней цепи сигнализации и реле РИС-2М в шкафу ТН находится одно для аварийной и предупредительной сигнализации, с какой целью это реле стоит в шкафу ТН, а не в схеме ЦС? и почему из шкафа ТН его контакты 14-13 замыкают цепь только шзп в схеме цс?</p>]]></content>