			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация положения Автоматических выключателей]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64317.html#p64317" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>у нас шинку делают аварийного отключания Ол секций КТП, ее на бмцс, и в обобщенную аварийную Авария КТП<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-02-10 17:26:38</em></p><p>а по шкафам иногда обобщенную лампу вызова на шкафу ОЛ<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-10T14:26:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64317.html#p64317</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сигнализация положения Автоматических выключателей]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64314.html#p64314" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На каждый автомат конечно же не делают. Завести например автоматы СН на один блинкер, опер.тока на другой. Блинкера на ЦС. Как отключение автоматов ШУ присоединений 6кВ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-10T14:15:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64314.html#p64314</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Сигнализация положения Автоматических выключателей]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64307.html#p64307" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вопрос следующий, имеется проект ПС 35/10 кВ, заказчик (служба РЗиА) просит добавить сигнализацию отключенного положения автоматических выключателей отходящих линий в схеме СН и в системе организации постоянного оперативного тока (тоже на ОЛ). Конечно понятно что это&nbsp; удобство, но ведь не сделаешь же адресную сигнализацию на каждый автомат, а так это бестолково сигнализация сработает и побежишь искать по всем шкафам. Может подскажете вообще в эксплуатации так делают или нет. Я такого нигде не встречал.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vit_nn]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3440.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-10T13:22:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64307.html#p64307</id>
		</entry>