<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; masterpact NW16 Е]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic4729.xml" />
	<updated>2014-02-21T07:03:09Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic4729-masterpact-nw16-e.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: masterpact NW16 Е]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64909.html#p64909" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Там на автомате есть &quot;микросхемки&quot; которые говорят автомату какой у него номинал.<br />На старых версиях была проблема, что со временем контакт терялся и микролоджик переставал понимать где он стоит.<br />Можно попробовать снять и поставить обратно миикролоджик (освежить контакт).<br />Но по регламенту после такой операции надо проверять автомат на предмет, что он правильно всё видит.<br />Проверяется обычно волшебным тестовым чемоданчиком.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[aaa]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user44.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-21T07:03:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64909.html#p64909</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: masterpact NW16 Е]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64906.html#p64906" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Все верно, это обычный автомат. Только на Микролоджике можно увидеть ток, который подается на фазу. По сути, получается, что чемоданчиком проверили расцепитель &quot;по вторичке&quot;. А затем, на обтекание, по первичке.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[illiario]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user127.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-21T06:46:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64906.html#p64906</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: masterpact NW16 Е]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64861.html#p64861" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Тоже интересует вопрос про методику<br />Т.к. сам изготовитель предлагает использовать тестовый чемоданчик для проверки работоспособности Micrologic и прогрузку током для проверки того, что на Micrologic приходят правильные значения</p><p>На мой запрос:<br />&quot; Возникла необходимость проведения проверок автоматических выключателей в составе изделия на исправность электронных и тепловых расцепителей путём подачи на силовые контакты токов короткого замыкания от испытательных комплексов, а не при помощи тестирующих блоков</p><p>Прошу выслать методику проверки либо указать в в каких точках время-токовой кривой необходимо снимать показания о времени срабатывания</p><p>В руководствах по эксплуатации эти данные отсутствуют&quot;</p><p>Пришёл ответ<br />&quot;Для проверки автоматических выключателей Compact/Masterpact следует руководствоваться требованиями Российских стандартов, ПУЭ, других нормативных документов и использовать те же методики, что и для отечественных автоматических выключателей. У нес нет каких-то особых методик проверки.&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Codazo]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5586.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-20T12:46:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64861.html#p64861</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[masterpact NW16 Е]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64844.html#p64844" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При прогрузке masterpact NW 16 H 1 micrologic 6.0&nbsp; не удается замерить время срабатывания ,на изменения уставки по времени автомат не реагирует. Автомат выкачен в ремон. полож. Есть ли методика проверки этого выключателя?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[volde2010]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7350.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-20T11:47:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64844.html#p64844</id>
		</entry>
</feed>