			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99112.html#p99112" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p> Не понял. УРОВ пускают выходные реле.</p></blockquote></div><p>Речь идет о пуске УРОВ от выходных реле, на которые действует 3 ст. ТЗНП ускоренная по ТУ. Так как ТУ 3 ст. ТЗНП выполнено от последней команды без запоминания, то прекращение пуска ПРД приводит к возврату ПРМ и следовательно возврату действия ТУ 3 ст. ТЗНП на выходные реле защиты.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-15T10:00:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99112.html#p99112</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99108.html#p99108" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>УРОВ 110 не помню, есть ли там подхват выходных реле.</p></blockquote></div><p>Подхвата в УРОВ-110(220) нет.</p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>В любом случае на параллельных или кольцевых линиях есть возможность с временем более 0,1 с нарваться на реверс. На обычных линиях можно хоть на секунду запоминать.</p></blockquote></div><p>Поэтому ТУ ТЗНП реализуют последней командой без запоминания, тем самым отстраиваются от реверса, но жертуют пуском УРОВ от ТУ 3 ст. ТЗНП</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-15T09:01:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99108.html#p99108</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99106.html#p99106" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я про УРОВ 110-220, там пока выходные реле защит сработаны идет пуск</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-15T08:47:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99106.html#p99106</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99102.html#p99102" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>ВЧ запоминается на 0,2 с, ВОЛС навсегда</p></blockquote></div><p>0,2 с мало, сорвете пуск УРОВ от ступеней работающих с ТУ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-15T08:08:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99102.html#p99102</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99084.html#p99084" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Друзья, не нужно изобретать то, что изобретено много лет назад. Отправляйте команду №2 от действия на отключение.</p></blockquote></div><p>Так команда №3 тоже не прям новая.<br />А вторая в общем то ускоряет трехфазное отключение, там же есть еще возможность однофазного. В нашем случае все отключения трехфазные.<br />Но в общем то идея не лишена смысла, стоит подумать над таким вариантом.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rimsasha]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user69.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T19:04:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99084.html#p99084</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99056.html#p99056" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>При приёме, будет там и контроль от II зоны, и от 3, 4 ступени, и от БК, всё, что угодно - другой конец отключен</p></blockquote></div><p>Слишком сложно реализовать логику ТУ 330 и выше в ЭПЗ1636</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T08:10:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99056.html#p99056</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99046.html#p99046" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В общем мои мысли следующие:<br />Логика ускорения по ДЗ это работа быстродействующих ступеней, которые ускоряют медленнодействующие. То есть при КЗ у шин какой-либо сторон работает 1ст. ближней ПС и ускоряет защиту дальней ПС. Работа обоих защит быстродействующими ступенями ускорения пойдут, но они&nbsp; в принципе не очень то и нужны в данном случае. Работа с ускорением от второй ступени может как то и заманчива, но в ЭПЗ 1636 она где то немного лишена смысла т.к. ускорение пройдет через 0,1-0,15 да и в нашем случае опасна ложными отключениями.<br />В целом схема видится работоспособной при установке диодов, накладок и прочего, но я усмотрел три изъяна.<br />1. Не категоричный, если устойчивость позволяет, это то что со стороны ЭПЗ-1636 ускорение произойдет через 0,1-0,15.<br />2. Это связано с возможностью ускорения от 2ст. Получается конец с ЭПЗ 1636 при КЗ у шин противоположной ПС одновременно с&nbsp; отключением от ускорения всегда обратно будет тоже отсылать команду ускорения. В итоге на обоих концах будет висеть блинкер, светодиод и пр. команды, хотя можно было бы понять кто кого ускорял, если зафиксировать пуск за 1ст. Тогда, если с обоих сторон висят команды значит КЗ в зоне 1 ступеней, если с одной стороны, то понятно у шин какой ПС КЗ.<br />3. Считаю самый категоричный изъян, который показывает, что нужно фиксировать команду за 1 ст. Иначе ЭПЗ-1636 всегда будет отсылать команду ускорения при КЗ за спиной и это черевато. К примеру КЗ за спиной на совсем другой линий отходящей от противоположной ПС, после отключения КЗ команда ускорения все еще будет висеть и вполне возможен реверс т.к. мы точно не знаем есть ли параллельные цепочки, которые не всегда могут быть прямыми, они могут проходить по другим линиям через несколько ПС, и таких цепей может быть не одна. Как поведет себя ток нам скорее всего не понятно.<br />Поэтому считаю, что нужно зафиксировать пуск ускорения только от 1 ст. ДЗ установив к примеру последовательно контакт 1РП, а так же указательное реле для фиксации пуска команды.<br />С ТЗНП пока ничего не увидел.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rimsasha]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user69.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T17:41:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99046.html#p99046</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99032.html#p99032" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>RemezV пишет:</cite><blockquote><p>KL3 тоже можете не ставить. Возьмите готовую цепочку - мгновенные контакты РВ2 далее РУ5, контакты РП1 - клемма 169 панели. Вот Вам и пуск 32 команды.</p></blockquote></div><p>Через мгновенный контакт РВ2 и резистор R7 выходные реле РП3(4) стоят на самоподхвате при работе ОУ 3 ст. ТЗНП, когда проскальзывающий контакт РВ2 разомкнулся. Трогать эту цепь нельзя.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T10:26:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99032.html#p99032</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99030.html#p99030" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>KL3 тоже можете не ставить. Возьмите готовую цепочку - мгновенные контакты РВ2 далее РУ5, контакты РП1 - клемма 169 панели. Вот Вам и пуск 32 команды.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[RemezV]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4023.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T09:59:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99030.html#p99030</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99026.html#p99026" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>RemezV пишет:</cite><blockquote><p>Монтировать дополнительные реле нет необходимости (увеличите время исполнения ТУ, да и сверлить ЭПЗ мало удовольствия).</p></blockquote></div><p>Время ТУ ДЗ все равно будет порядка 200 мс, возврат 1РП (переключение с 1 з. ДЗ на 2 з. ДЗ) только 100-150 мс., хотя действительно с монтажом повторителей возиться смысла нет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T08:50:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99026.html#p99026</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99015.html#p99015" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Монтировать дополнительные реле нет необходимости (увеличите время исполнения ТУ, да и сверлить ЭПЗ мало удовольствия). Возьмите резервные контакты выходных реле приема команд (резервные как правило есть) через ключи в шкафу ПРМ УПАСК. В цепи пуска команд &quot;забейте&quot; накладки прямо на панели ЭПЗ (чтоб не пустить команду при проверке защит). Блинкера можно использовать резервные - в 1 и 2 комплектах ЭПЗ, номинал в 0,016А вполне устраивает для надежного срабатывания.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[RemezV]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4023.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T08:20:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99015.html#p99015</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99011.html#p99011" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p> и могу сразу посоветовать, накладки или ключи, для возможности ввода вывода новых цепей.</p></blockquote></div><p>Конечно, это я схематично нарисовал</p><br /><div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p> А так же думаю стоит подумать по поводу установки диодов, что бы ложно не падал блинкер ускорения при работе других цепей и не создавались обходные цепи.</p></blockquote></div><p>Вы правы диоды лучше поставить от греха подальше, а вот блинкер скорее не выпадет, чем выпадет ложно так как параллелится цепь отключения от 1 ст. ТЗНП и отключения от ТУ 3 ст. ТЗНП, тока может не хватить</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T07:58:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99011.html#p99011</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99000.html#p99000" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p> Просьба посмотреть, буду признателен за конструктивную критику.</p></blockquote></div><p>Глянул мельком и могу сразу посоветовать, накладки или ключи, для возможности ввода вывода новых цепей. А так же думаю стоит подумать по поводу установки диодов, что бы ложно не падал блинкер ускорения при работе других цепей и не создавались обходные цепи. Но по поводу диодов опять же еще не проанализировал получившуюся схемку и второй момент он может снижать надежность.<br />Проанализирую по возможности схему, появятся мысли напишу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rimsasha]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user69.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-12T19:56:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99000.html#p99000</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post98999.html#p98999" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>Пускается от 1 з. ДЗ, реализуется при подтверждении от 2 з. ДЗ.</p></blockquote></div><p>вроде работоспособная схема,надо подумать о времени передачи команды в сторону ЭПЗ1636</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-12T19:06:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post98999.html#p98999</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: по телеускорению]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post98988.html#p98988" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, так и есть. Ускорение идет по факту пуска направленной 3 ступени, так действительно лучше.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Topo]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6883.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-12T15:05:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post98988.html#p98988</id>
		</entry>