<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; вопрос по заводским протоколам испытаний ТТ 750 кВ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic4984.xml" />
	<updated>2014-11-12T12:15:24Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic4984-vopros-po-zavodskim-protokolam-ispytanii-tt-750-kv.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: вопрос по заводским протоколам испытаний ТТ 750 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77422.html#p77422" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Такая же проблема. Есть протоколы испытаний ТТ, КПК, ВАХ. ТТ 10Р20 , Ктт=1000/1<br />На ТТ подавали ток номинальной кратности, измеряли напряжение, ток намагничивания... <br />Погрешность при этом смешные ~0,04% (смотрю первый ТТ из таблицы 4 протокола). <br />Вопрос в том, что мне принимать за напряжения точки перегиба? По ВАХ видно что измеренные 692 В далеки от правды, надо принимать 1000 В, то и 1200 В<br />Да и что это за кривые предельной кратности, если номинальной нагрузке и кратности соответствует погрешность 0,04%?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-12T12:15:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77422.html#p77422</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: вопрос по заводским протоколам испытаний ТТ 750 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77350.html#p77350" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Нет тут никаких &quot;Imax кз&quot;...</p></blockquote></div><p>У вас не верная формула, потеряна кратность в ней (а с учетом её как раз и получится Imax кз во вторичной обмотке)<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77350/thumb/p196fha08ii661qbo6h31narqp51.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77350/thumb/p196fha08ii661qbo6h31narqp51.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77350/thumb/p196fha08ii661qbo6h31narqp51.JPG </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T13:49:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77350.html#p77350</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: вопрос по заводским протоколам испытаний ТТ 750 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post69212.html#p69212" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вообще-то:<br />ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ РД 153-34.0-35.301-2002:<br />&quot;Расчетное значение напряжения (вольт) находят по формуле<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69212/thumb/p18npolrou1c8d1ndi1lpf5o01snv1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69212/thumb/p18npolrou1c8d1ndi1lpf5o01snv1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69212/thumb/p18npolrou1c8d1ndi1lpf5o01snv1.jpg </span></span> ,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (29)<br />где rт2 — активное сопротивление вторичной обмотки, его значение должно быть приведено к температуре, при которой определяется ток намагничивания; <br />Кном — номинальная предельная кратность при некоторой (5% или чаще 10%) полной погрешности; <br />zн ном — номинальное сопротивление нагрузки данной вторичной обмотки ТТ, Ом.&quot;<br />Нет тут никаких &quot;Imax кз&quot;...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-05-13T03:07:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post69212.html#p69212</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[вопрос по заводским протоколам испытаний ТТ 750 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post68374.html#p68374" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые релейщики!<br />вопрос состоит в следующем:<br />на ПС предполагается замена 3-х ТТ 750 кВ - 9 фаз<br />прилагаю протоколы испытания по каждой фазе<br />исходя из этих данных для каждого керна снималась одна точка ВАХ (e.m.f.(V) ; Iехе(mА)) - это и есть точка перелома характеристики?<br />смущает разница в величине Iехе(mА) для одного и того же керна РЗА, но разных фаз ТТ при одинаковой величине напряжения<br />КПК для данных ТТ не нашел, проверял на 10% погрешность по паспортным данным (Шабад) - там с большим запасом проходит. (коэффициент предельной кратности был заказан 30)<br />Z2=3.615 Ом<br />Zн факт порядка 40 Ом<br />Zн = 50 (Ом) 50ВА/1(в квадрате)<br />Кп = 30<br />Imax кз - 11500А<br />Ктт 2000/1<br />по этим данным U2расч=I2 расч(Z2+Zфакт)=11500/2000(3,615+40)=250 В<br />а наши характеристики (паспортные) даны при напряжении 1600 В <br />можно ли судить, что все характеристики ТТ (всех 9 фаз) расходятся очень далеко от рабочей зоны (от наших токов КЗ) и это никак не влияет на работу.<br />Извините, если несколько сумбурно, если надо дополню.<br />Заранее спасибо!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cricket77]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6828.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-22T11:45:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post68374.html#p68374</id>
		</entry>