<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic506.xml" />
	<updated>2011-04-12T09:02:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic506-metodika-proverki-dfz-na-micom-p547.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6077.html#p6077" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Студент 01,</p><p>Вы действительно думаете, что на форуме можно решить подобную проблему? Не видя вашей схемы PSL, уставок, схемы подключения? Не зная даже конкретного типа реле (P547 бывают с цепями напряжения, а бывают и без)?</p><p>Свяжитесь с московским офисом ALSTOM Grid. Поддержка проектантов, наладчиков и эксплуатации - это одна из их основных задач.</p><p>Если нужны контакты - скажите, отпишу в личку.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[obagley]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user133.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-12T09:02:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6077.html#p6077</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6068.html#p6068" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Еще раз попытаюсь помочь Вам. К сожалению для Вас - только косвенно. Сам MICOM P547 не налаживал. Но помнится, что можно стыковать с ВЧ пр.-пер. по разным схемам: контактного пуска; пуска когда пуск одновременно манипуляция...может, БИ пуска. <br />Наверное, Вам еще надо сказать, какая у Вас схема.<br />А установлены MICOM P547 (правда с украинскими - одесскими-ПВЗ) в Западной энергосистеме Украины. Если у Вас есть на них выход - можете спросить. Я с ними давно не общаюсь.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-12T06:13:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6068.html#p6068</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6059.html#p6059" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да протокол-то я составлю, главное, методику проверки ДФЗ достать подробную (что и как проверяется, помимо, естественно, уставок по току и углу, там всё понятно).<br />Интересует как провести первый обмен пакетами данных между полукомплектами (&quot;Ведущий-Ведомый&quot;), чтобы запустить функционирование ДФЗ.<br />Как написал выше, контакт на пуск приёмо-передатчика (B11-B12, если кто в курсе), не замыкается при проверке задержки на прохождение сигнала (необходимая операция для запуска ДФЗ в работу и ее дальнейшей проверки). ПВЗУ-Е налажены (хотя, они на подачу сигнала от MICOMa никак не влияют, сигнал блокировки отсутствует).</p><p>В общем, если кто имел дело КОНКРЕТНО с Micom P547, буду очень признателен за бесценный опыт.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Студент 01]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user478.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-11T15:36:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6059.html#p6059</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6057.html#p6057" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Относительно ЭМ ДФЗ. Тогда проверяли ЭУ5000 и их предшественнивками, которые уже синхронизированы с сетью. Кстати, порой и фазные х-ки МП ДФЗ проверяют от этих стариков по причине того, что МП провер. у-ва не синхронизированы.<br />Относительно протокола наладки. Да вряд ли Аревовский (или сейчас - Шнайдеровский или Альстомовский) представитель его даст по такой форме, как нужно. Но составить протокол, если известна методика, не так трудно. Главное, знать эту методику. И не по ДФЗ-5__, а по MICOM P547.<br /> И еще . Ведь и ПВЗУ-Е наладить надо и ВЧ канал проверить. Или об этом вопрос не стоит?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-11T13:57:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6057.html#p6057</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6056.html#p6056" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо большое всем за помощь.<br />Сейчас столкнулся с проблемой: не срабатывает дискретный выход на пуск ПВЗУ-Е (так называемый &quot;быстрый, оптоизолированный&quot;, который специально для этого предназначен и не является программируемым), причем пуска не происходит ни при попытке измерения задержки на прохождение сигнала (канал пока не собран, установлены лишь MICOM-ы P547 и ПВЗУЕ по обоим концам линии, но ведь команда на запуск выходить должна!), ни при превышении уставки чувствительного органа ДФЗ.</p><p>Неужели придется прописывать пуск ПВЗУЕ в PLS логике!!!???<br />(P.S.: это невозможно, т.к. ВСЕ программируемые дискретные выходы заняты...)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Студент 01]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user478.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-11T13:42:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6056.html#p6056</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6054.html#p6054" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я сильно сомневаюсь, что надо так усложнять и проверять синхронизировав&nbsp; прогрузочные устройства с двух сторон..... Всю жизнь проверяли обычное ДФЗ без этого и нормально все работало..... Лет 6 назад я участвовал в наладке 547 на ПС Окуловская, ну не было тогда GPS-синхронизации с обоих сторон, ничего, наладили.... Можно, конечно попробовать позвонить релейщику на ПС, благо он там все еще работает, но все-таки лучше официально запросить представителя Аревы поставлявшего оборудование, или изучить методики по ДФЗ-503, 504 и попробовать самому разработать, если заводской документации недостаточно......</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-11T13:22:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6054.html#p6054</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6047.html#p6047" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я долгое время работал в Энергомашвине. То, что дал коллега yuko - это фактически заводская документация. Но на ВСЕ вопросы студента она ответы не даст.<br />1.Стыковка с ПВЗУ-Е - это не так просто, делались эксперименты, в результате появились исполнительные схемы. Этим из российских ассов-релейщиков занимались Семашко и Храпко (если я что-то не путаю). У меня связей с ними нет. Может, кто подскажет.<br />2.Конечно, надо проверять двумя проверочными у-вами по концам. Причем, они должны быть синхронизированы друг с другом, что не у всех есть.<br />3.Нужен еще протокол проверки. Указанная документация его не дает. А если и дает, то частично. Может, у кого-то уже есть такой протокол (как и методика применительно к ПВЗУ-Е).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-11T09:58:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6047.html#p6047</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6046.html#p6046" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Когда то нашел для наладчиков (на диске Энергомашвина)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yuko]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user213.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-11T09:09:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6046.html#p6046</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6018.html#p6018" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Причем в программной части разобрался нормально, реле запараметрировал.<br />Осталось проверить функционирование защиты (связь между концами линии осуществляется через ПВЗУЕ).<br />Подскажите, проверку ДФЗ обязательно необходимо осуществлять одновременно с двух концов линии, используя канал, или же можно каким-то образом проверить её работу одним РЕТОМОМ-51 с каждого конца? (Ну, я понимаю, что несрабатывание в нормальном режиме или при &quot;внешних&quot; повреждениях нужно проверять двумя РЕТОМАМИ, используя канал)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Студент 01]]></name>
			</author>
			<updated>2011-04-10T09:40:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6018.html#p6018</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Методика проверки ДФЗ на MICOM P547]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6017.html#p6017" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста, где можно достать методику наладки ДФЗ, реализованной на терминале MICOM P547 ?<br />Опыта наладки ДФЗ не было вообще. В мануале только общее описание устройства. Скоро пуск, а ДФЗ не налажена.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Студент 01]]></name>
			</author>
			<updated>2011-04-10T09:32:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6017.html#p6017</id>
		</entry>
</feed>