			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76223.html#p76223" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>#8</strong>, Интересный документ. Оказывается но начала 50-х годов защиты от ОЗЗ выполнялись на отключение.<br />Были защиты работающие на активном токе. Похоже на резистивное заземление нейтрали.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-16T07:38:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76223.html#p76223</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76214.html#p76214" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>о сигнализации при озз</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-16T01:58:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76214.html#p76214</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75615.html#p75615" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Опасность замыкания на землю не только для оборудования (на неповреждённых фазах напряжение возрастает в 1,73 до линейного), но и для людей - шаговое напряжение.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Борисыч]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user70.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T08:54:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75615.html#p75615</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75604.html#p75604" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>птээс<br />п.5.11.7<br />В сетях с изолированной нейтралью или компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю.<br />в сетях генераторного напряжения и двигателей<br />см. 5.1.24<br />...при токе до 5 А допускатся работа с землей не более 2 ч<br />если земля&nbsp; вне обмотки статора, то по усмотрению гл. инженера - до 6 часов</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T06:43:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75604.html#p75604</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75599.html#p75599" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Действие на сигнал тоже допустимо в принципе. Если воздушная линия, притом единственная питающая объект и если емкостной ток меньше &quot;критического&quot;, почему и не только на сигнал с последующем отключение в подходящем времени.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T05:57:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75599.html#p75599</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75598.html#p75598" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сигнализация при замыкании на &quot;землю&quot;, если мне не изменяет память была реализована в военные годы(вроде г-н Шабад писал), чтобы увеличить гарантированность электроснабжения потребителей (тех же военных, производство и прочее). А потом как-то привыкли и как любят говорить в России &quot;исторически сложилось&quot;. Но мое мнение - это работа на отключение.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ValeriyVM]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7927.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T05:50:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75598.html#p75598</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75591.html#p75591" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>у нас большая часть страны с сигнализацией на землю работает)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T02:24:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75591.html#p75591</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75586.html#p75586" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ПУЭ новое не читал но по опыту знаю Что землю в сети 6-10 кВ нужно устранять как можно быстро т.к. при возникновении земли на другой фазе у Вас будет межфазное к.з а это ведёт к значительному повреждению электроустановки или оборудования</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[iglon64]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8432.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-01T22:42:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75586.html#p75586</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Земляная защита]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post70658.html#p70658" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>скажите пожалуйста : Существует мнение допустим на сегодняшний день что согласно нового ПУЕ землю в сетях 6-10 кВ&nbsp; держать запрещено новое ПУЕ еще никто не читал ,если такое существует , то пожалуйста процетируйте. с уваженнием r521</p>]]></content>