<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5358.xml" />
	<updated>2014-08-02T16:24:44Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5358-ne-skhoditsya-raschetnyi-tok-kz-i-ukazannyi-v-tekhdok.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73004.html#p73004" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как то все у папуасов странно/необычно в голове</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[divastator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8060.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-02T16:24:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73004.html#p73004</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72999.html#p72999" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>и окз с синхронным сопротивлением не соотносится</p></blockquote></div><p>Спасибо за подсказку:)<br />Связь как знаем такая ОКЗ = (1,05 - 1,1)/Хd,&nbsp; при этом в числителе кратность Е в установившемся режиме предельного возбуждения. Но здесь не получается. Делаем обратную задачу.<br />ОКЗ = Е/Xd или 0,61= Е/2,01 получается Е = 1,2261<br />Определяем Ik.max при такой кратности.<br />Iк.мах = 1,429.(1,2261/0,086) = 20,37кА<br />Вроде получилось, хотя для меня это не очень логично. Надо было задать X&quot;d в режиме насыщения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-02T07:19:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72999.html#p72999</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72994.html#p72994" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>честно говоря давно на такой мощности на аналогичных генераторах не видал такую большую кратность установившегося и такое маленькое сверхпереходное))<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-08-01 22:01:25</em></p><p>и окз с синхронным сопротивлением не соотносится...<br />может для этих машин методом спрямленных характеристик пользоваться нельзя?)))</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-08-01 22:02:39</em></p><p>что-то не то, короче<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T19:02:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72994.html#p72994</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72993.html#p72993" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>у меня однофазный такой получается)))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T18:56:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72993.html#p72993</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72992.html#p72992" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Boroda4 пишет:</cite><blockquote><p>E&#039;&#039;=корень((Uo*cos phi)^2+(Uo*sin phi + Io*x&#039;&#039;d)^2)</p></blockquote></div><p>Как же умудрились получить 1,209 - я получаю 1,054.<br />Принимаю Uo=1 и Io=1.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T18:48:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72992.html#p72992</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72989.html#p72989" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я так понимаю при наличии связи с системой, влияние сверхпереходного ЭДС незначительно?<br />В соответствии с РД-153-340-20527-98 сверхпереходное ЭДС так же не учитывается?</p><p>Тогда в малой энергетике (как пример станции мощностью ~10-20 МВ·А работающие в островном режиме) упущение такой неточности приведет к значительным погрешностям ~20% при расчете уставок?<br />Короче нужно под итожить.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[divastator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8060.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T17:57:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72989.html#p72989</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72987.html#p72987" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Boroda4 пишет:</cite><blockquote><p>Не уверен на 100 проц в своих рассуждениях, но:<br />E&#039;&#039;=корень((Uo*cos phi)^2+(Uo*sin phi + Io*x&#039;&#039;d)^2) - более точная, где Uo, Io - напряжение и ток соответственно на зажимах генератора.<br />Подставляя все хозяйство и поделив на Uo получаем 1,209 о.е.<br />Откуда I&#039;&#039;=1,209*1429/0,086=20,098 кА.</p></blockquote></div><p>Io - как определить?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[divastator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8060.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T17:32:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72987.html#p72987</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72985.html#p72985" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не уверен на 100 проц в своих рассуждениях, но:<br />E&#039;&#039;=корень((Uo*cos phi)^2+(Uo*sin phi + Io*x&#039;&#039;d)^2) - более точная, где Uo, Io - напряжение и ток соответственно на зажимах генератора.<br />Подставляя все хозяйство и поделив на Uo получаем 1,209 о.е.<br />Откуда I&#039;&#039;=1,209*1429/0,086=20,098 кА.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Boroda4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8158.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T16:43:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72985.html#p72985</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72982.html#p72982" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Boroda4 пишет:</cite><blockquote><p>Может что-то типа:</p></blockquote></div><p>Формула эта приблизительная (дает заниженный результат)... По точной формуле (относительно точней) я получаю 17,51кА. Как вы получаете 19,6кА не представляю...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T14:57:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72982.html#p72982</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72981.html#p72981" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может что-то типа:<br />Е&#039;&#039;~u0+io*x&#039;&#039;d*sin phi<br />I&#039;&#039;=E&#039;&#039;*Inom/x&#039;&#039;d=19,6 кА </p><p>Где еще 800 А не знаю.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Boroda4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8158.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T14:52:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72981.html#p72981</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72978.html#p72978" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пардон, файл не заметил.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Boroda4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8158.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T13:20:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72978.html#p72978</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72977.html#p72977" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В документе показанном в <strong>#1</strong>, дан ном. ток 1429А что соответствует полной мощности 990кВА (не активной в кВт). Так что здесь нечто иное. Все сопротивления генераторов надо задавать в режиме без насыщения и в режиме с насыщением (последние меньше), так что непонятно что задано как Х&quot;d и что имеется ввиду как I&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T13:08:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72977.html#p72977</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72975.html#p72975" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>тогда м.б. мощность 990 не полная, а активная)</p></blockquote></div><p>Очень похоже на то.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Boroda4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8158.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T12:35:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72975.html#p72975</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72961.html#p72961" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>тогда м.б. мощность 990 не полная, а активная)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T09:33:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72961.html#p72961</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Не сходится расчетный ток КЗ и указанный в тех.док.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72960.html#p72960" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>смущает символ 3~</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[divastator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8060.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-01T09:28:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72960.html#p72960</id>
		</entry>
</feed>