			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39189.html#p39189" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Когда делали проект под ОВОД проверку после монтажа делали с помощью зажигалки. Все прекрасно срабатывало (или не срабатывало, шучу).<br />С ФИПом монтажники намучились. От зажигалки не срабатывало, а от сварки что-то там сгорело, пришлось отсылать в гарантийный ремонт.<br />После ремонта бесплатно прислали фотовспышку UNOMAT 24 TAC, правда без батареек. После этого все прекрасно срабатывало.<br />Вообще, год или два назад в журнале &quot;Энергетик&quot; была статья как с помощью фотовспышки можно поверять дуговые защиты. К сожалению, номера не помню. Если кто знает эту статью, пришлите данные, я сам не могу найти.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Georg_II]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3569.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-05T16:45:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39189.html#p39189</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39128.html#p39128" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>понял. спасибо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-04T18:46:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39128.html#p39128</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39126.html#p39126" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Обыкновенной советской фото вспышкой. Расстояние примерно 40-50 см, датчики длинной 25 м, В ТУ по эксплуатации расстояние указано 60 см.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey1963]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2863.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-04T18:05:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39126.html#p39126</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39121.html#p39121" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Если обрыв,то орион выдаст неисправность</p></blockquote></div><p>посмотрел мануал после задания вопроса- целостность <span class="bbu">петли</span> может контролироваться. </p><p>а что скажет эксплуатация? чем проверяют??</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-04T17:08:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39121.html#p39121</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39091.html#p39091" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SAA пишет:</cite><blockquote><p>так подскажите чем проверять-то???</p></blockquote></div><p>Можно взять любую отдельную (не встроенную в фотоаппарат) вспышку с документированными параметрами и по формуле посчитать расстояние, с которого надо &quot;пыхать&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[costik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user34.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-04T07:41:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39091.html#p39091</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39073.html#p39073" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SAA пишет:</cite><blockquote><p>так подскажите чем проверять-то???</p></blockquote></div><p>А зачем проверять? Если обрыв,то орион выдаст неисправность. Мы перед монтажом прогоняем все датчики на одном орионе-дз на столе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-03T17:32:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39073.html#p39073</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39072.html#p39072" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>так подскажите чем проверять-то???</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-03T17:22:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39072.html#p39072</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post39065.html#p39065" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>panzeroposum пишет:</cite><blockquote><p>А вот у нас от вспышки работать не хочет... И вообще не хочет работать даже от сварки</p></blockquote></div><p>Рекомендуемые характеристики фотовспышки:<br />– длительность импульса – 1 мс;<br />– угол расхождения излучения – 90–120 град.;<br />– ведущее число 25–26 (или энергия вспышки 7–10 Дж.)<br />Минимальное расстояние, на котором должна устанавливаться фотовспышка или аналогичное устройство, определяется как L = 0,023*А, где&nbsp; L&nbsp; –&nbsp; расстояние в метрах, А&nbsp; –&nbsp; ведущее число для чувствительности 100 единиц ГОСТ.</p><p>Для сварки характерно плавное нарастание интенсивности излучения, от которого входные тракты отстроены.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[costik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user34.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-03T13:35:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post39065.html#p39065</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post38994.html#p38994" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>#16</strong>,&nbsp; А вот у нас от вспышки работать не хочет... <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> И вообще не хочет работать даже от сварки. Что такое сделал Радиус со световодами и как их теперь проверять?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[panzeroposum]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4767.html</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-01T13:11:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post38994.html#p38994</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post13904.html#p13904" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>energetik36 пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, а ни у кого не было опыта замены оптических датчиков на самодельные датчики из оптоволоконных нитей?<br />Вот например в Обнинске продают Волоконно-оптические нити Toray диаметром 0,75 мм. Из телефонного разговора выяснилось, что боковой поверхностью эта нить тоже воспринимает излучение</p></blockquote></div><p>Поле для экспериментов тут, конечно, есть. Но главный вопрос: &quot;кто будет нести ответственность при несрабатывании защиты?&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[costik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user34.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-28T08:41:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post13904.html#p13904</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post13900.html#p13900" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подскажите, а ни у кого не было опыта замены оптических датчиков на самодельные датчики из оптоволоконных нитей?<br />Вот например в Обнинске продают Волоконно-оптические нити Toray диаметром 0,75 мм. Из телефонного разговора выяснилось, что боковой поверхностью эта нить тоже воспринимает излучение</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[energetik36]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1150.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-28T07:46:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post13900.html#p13900</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6862.html#p6862" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> нормальный <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>. Боюсь этот вспененный скотч долго перепадов температур не выдержит(не очень он липкий). Выскочит.А там и до проблем не далеко.Может надо было крышку оставить,как на первых Орионах. В принципе подтверждение по току есть,сигнализация есть. Но чисто теоретически ложное отключение возможно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-25T15:33:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6862.html#p6862</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6844.html#p6844" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Попробовал сегодня от мобильника вспышкой, в 20 см от &quot;прищепок&quot;. Сработали((</p></blockquote></div><p>Хороший мобильник, наверно, мощный :-)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[costik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user34.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-25T09:16:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6844.html#p6844</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6612.html#p6612" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Установили Орионы <strong>на</strong> РШ. Попробовал сегодня от мобильника вспышкой, в 20 см от &quot;прищепок&quot;. Сработали((((. Придётся скотчем заделывать. Надеялся обойтись без него.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-21T13:09:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6612.html#p6612</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дуговая защита Орион ДЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post6588.html#p6588" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Всегда утверждали,что исключаются всякие ложные срабатывания на засветку. А здесь написано что, закрыть вспененным скотчем от ложной засветки.</p></blockquote></div><p>Зависит от того, чем светить. Если &quot;светить дугой&quot; (то есть излучение от дуги попадает в отсек, где установлен &quot;Орион-ДЗ&quot;), то защищать оптовводы нужно, чтобы сработал соответствующий датчик, а не все.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[costik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user34.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-21T06:59:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post6588.html#p6588</id>
		</entry>