			<title type="html"><![CDATA[Re: Уровень тока БНТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73457.html#p73457" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>БНТ зависит как от конструктивных параметров трансформатора, так и от место его включения (т.е. от сети). Есть практические формулы расчета. Можете посмотреть в РУ 13Б (основном таблица П1.3)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-12T14:09:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73457.html#p73457</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Уровень тока БНТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73455.html#p73455" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Может кто-нибудь в курсе....указывается ли в паспортных данных силового трансформатора уровень тока БНТ?? И откуда можно точно взять&nbsp; значение этого тока? <br />Заранее спасибо!</p>]]></content>